Hallo allemaal,

Ik heb op mijn werk een discussie aangaande de vrije ruimte voor een nooduitgang.

Mijn werkgever wil een bureau plaatsen op zo'n drie meter afstand voor een nooduitgang. Volgens mij moet de vluchtweg volledig vrij zijn en mag dit niet. Mijn werkgever geeft aan dat de nooduitgang gewoon is te bereiken en dat de deur niet wordt geblokkerd. Dit is ook niet direct het geval, maar de mensen moeten wel om het bureau heen lopen bij een calamiteit...

Mijn vraag (en ook die van mijn werkgever) is nu wat de minimale vrije ruimte vóór de nooduitgang moet zijn. Alvast bedankt voor het antwoord.

Gr, Leon


Virus checking completed: All viruses functioning normally.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #1 Gepost op: 12 juli 2010, 19:55:14
http://www.vrom.nl/get.asp?file=Docs/bouwen_en_wonen/STB11834.pdf

(...)

Artikel 2.3.2 Ruimten met stands, kramen, schappen, podia en
andere inrichtingselementen

1. Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere
inrichtingselementen in een voor publiek toegankelijke ruimte zijn ten
minste 1,1 m breed.

2. Voor een uitgang in een ruimte als bedoeld in het eerste lid is een
vrije vloeroppervlakte met een lengte en een breedte van ten minste de
breedte van deze uitgang
.

(...)

Paragraaf 2.9 Overige bepalingen brandveilig gebruik

Artikel 2.9.1 Voorkomen van belemmeringen en hinder

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden
in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te
werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen,
middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins
belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor:
a. brandgevaar wordt veroorzaakt;
b. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt
belemmerd;
c. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of
d. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.


Leon

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 99
  • EHV'er
Reactie #2 Gepost op: 16 juli 2010, 16:18:45
Bedankt voor de informatie. Hier waren wij naar op zoek.  O0

Gr, Leon