GRIP 2 Zeer grote brand Rabotoren - Utrecht 27-06-2010 / 18-10-2010

Auteur Topic: GRIP 2 Zeer grote brand Rabotoren - Utrecht 27-06-2010 / 18-10-2010  (gelezen 18918 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Luke_BNV

  • Freelance Cameraman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,262
    • Bekijk mijn Youtubepagina!
Deze drukverliezen gelden voor LD. De (standaard) lengtes van de haspels in NL zijn 60 of 90m. Het grootste probleem is om je HD straal boven te krijgen ben ik bang  ;)

Klopt even niet goed opgelet  :)!

En om hem boven te houden. als je een volle slang hebt kan hij best wat wegen als je hem boven wilt houden!
Volg mij op: Twitter: @LukeBNV Youtube: Luke Beens


AMK

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 695
  • VPK io
Hadden die gebouwen (nog) geen droge stijgleidingen dan?


Luke_BNV

  • Freelance Cameraman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,262
    • Bekijk mijn Youtubepagina!
Hadden die gebouwen (nog) geen droge stijgleidingen dan?

Jawel maar deze werkte nog niet!
Volg mij op: Twitter: @LukeBNV Youtube: Luke Beens


RAdeR

  • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 14,616
Hadden die gebouwen (nog) geen droge stijgleidingen dan?

Eerst even terug lezen  O0

... Het hoofdkantoor is nog in aanbouw...
De bestrijding van de brand werd bemoeilijkt doordat er water uit het nabijgelegen Merwedekanaal moest worden gehaald en naar boven gepompt. In het gebouw zelf waren nog geen waterpunten.
nu.nl


Ko van Leeuwen

  • Fotograaf
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,399
  • IJmuiden
    • Foto Ko van Leeuwen
Jawel maar deze werkte nog niet!
Zo maar een rare vraag, maar zouden ze niet moeten zorgen dat de stijgleidingen werkend meegroeien met de bouwhoogte? Ergo, per nieuwe etage de stijgleiding verlengen en afdoppen?


Menneke86

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 401
Zo maar een rare vraag, maar zouden ze niet moeten zorgen dat de stijgleidingen werkend meegroeien met de bouwhoogte? Ergo, per nieuwe etage de stijgleiding verlengen en afdoppen?

Zover ik me kan herinneren is dit in Nen 1594 meegenomen, zodra de bouwhoogte boven de 20 meter uitkomt dient deze operationeel te zijn.


Ko van Leeuwen

  • Fotograaf
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,399
  • IJmuiden
    • Foto Ko van Leeuwen
Zover ik me kan herinneren is dit in Nen 1594 meegenomen, zodra de bouwhoogte boven de 20 meter uitkomt dient deze operationeel te zijn.
Even wachten tot Palmpie tijd heeft. Die kan het waarschijnlijk zo oplepelen ;-)


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Vanaf 20 meter operationeel en per 10 meter mee trekken wordt gehanteerd. Bij een 'natte leiding' (met pomp) moet vanaf 70 meter hoogte ook de pomp operationeel zijn.  :)


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Vanaf 20 meter operationeel en per 10 meter mee trekken wordt gehanteerd. Bij een 'natte leiding' (met pomp) moet vanaf 70 meter hoogte ook de pomp operationeel zijn.  :)

Uit publicatie Brandbeveiligingsinstallaties:

Citaat

9 Droge blusleiding

1 Inleiding

Indien er in een omvangrijk bouwwerk een brand zou uitbreken is het heel goed mogelijk dat er bij de blussing door de Brandweer veel kostbare tijd verloren gaat voor het uitrollen en/of naar boven trekken van slangen. Om dit te vermijden zijn in bepaalde gebouwen "droge blusleidingen" noodzakelijk. Deze leidingen bestaan uit een buizenstelsel met voedings- en brandslangaansluitingen. De Brandweer kan zodoende met behulp van de pomp van een blusvoertuig de benodigde hoeveelheid water in korte tijd op de gewenste plaats krijgen.
In het Bouwbesluit wordt bepaald in welke gevallen er een droge blusleiding noodzakelijk is. Hierbij is de gebruiksfunctie en de bouwhoogte bepalend. Tevens zijn in het Bouwbesluit voorwaarden gesteld welke betrekking hebben op het noodzakelijke aantal droge blusleidingen.
Naast de in het Bouwbesluit voorgeschreven droge blusleidingen kan het voorkomen dat ook in andere bouwwerken een droge blusleiding wordt geïnstalleerd. Deze kunnen zowel in verticale als wel in horizontale uitvoering voorkomen. Gedacht kan worden aan bluswatervoorzieningen op eigen terrein, uitgestrekte bouwwerken, treinperrons e.d. Een en ander is mede afhankelijk van de afstand tot de waterwinplaats (zie ook NEN 1594 bijlage D) en zal veelal in overleg met de brandweer worden ontworpen.
Indien de hoogte van een gebouw zodanig is dat de plaatselijke Brandweer, met de beschikbare pompcapaciteit van haar materieel, niet in staat is het bluswater tot aan de bovenste brandslangaansluiting van de droge blusleidingen te pompen, zullen andere voorzieningen hiervoor noodzakelijk zijn. Dit komt voor bij gebouwhoogten van meer dan 70 meter. Voor die gevallen zijn in bijlage C van NEN 1594 de betreffende eisen verwoord.
Het gebruik van een droge blusleiding door de brandweer is uiteraard slechts mogelijk indien het betreffende trappenhuis ook voor de brandweer toegankelijk is. Derhalve dienen hiertoe de nodige voorzieningen te worden getroffen zoals deze zijn weergegeven in hoofdstuk 10 van dit boekwerk.

(...)

Installeren tijdens de bouw
Ook tijdens de bouwperiode is het van belang dat de droge blusleiding gebruiksgereed aanwezig is. Zodra tijdens de bouwwerkzaamheden de kritische bouwhoogte (verblijfsgebied boven 20m) of bouwdiepte overschreden wordt, moet de droge blusleiding gebruiksgereed aanwezig zijn. Met het voortschrijden van de bouwhoogte of -diepte zal de droge blusleiding steeds moeten worden verlengd. Met de inzetprocedure in het achterhoofd kan worden toegestaan dat het dichtstbijzijnde functionerende aansluitpunt op de droge blusleiding zich één bouwlaag bevindt onder de bouwlaag in aanbouw. Vermeden moet worden dat deze afstand meer dan twee bouwlagen bedraagt.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/494098/2010/06/29/Brand-Rabotoren-woedde-al-enige-tijd.dhtml

Brand Rabotoren woedde al enige tijd

Brandschade aan een toren van het Rabobankgebouw in Utrecht. FOTO ANP

UTRECHT - De brand van afgelopen zaterdagnacht in de Rabotoren, woedde vermoedelijk al geruime tijd, voordat deze om vier minuten over twee werd gemeld door een buurtbewoonster.
Dat staat in het AD.

Dat maakt de brandweer op uit het feit dat de eerste blusploegen direct na aankomst werden geconfronteerd met een brand, die over twee verdiepingen was uitgebreid. Binnen een half uur was de brand opgeschaald naar  de kwalificatie 'zeer grote brand'. En daarvan komen er in Utrecht niet zoveel voor.

Brandweercommandant Jan van Neerven blikt twee dagen later terug: ,,In essentie was deze brand niet veel anders dan andere branden op hoogte. Maar dan wel één met een complexe logistieke situatie. Met branden op hoogte maken we een zogenoemd bruggenhoofd,  een verdieping onder de plek waar de brand woedt. Daar verzamelen we het materiaal en van daaruit bestrijden we de brand'', aldus Van Neerven in het AD.

Alleen was deze brand op de 25e  en 26e verdieping. ,,Gelukkig konden we het materiaal met de lift omhoog brengen. Pas later hebben we zelf de stroom daar af laten halen in verband met de veiligheid.''

Lees meer in het AD

http://www.ad.nl/static/FOTO/pe/10/11/10/media_xl_165880.jpg?20100629101546[/img]

&feature=player_embedded

http://www.ad.nl/static/FOTO/pe/16/15/12/media_xl_165867.jpg?20100629101252[/img]