GRIP 3 Zeer grote brand Parkeergarage appelaar Damstraat - Haarlem 26-10-2010

Auteur Topic: GRIP 3 Zeer grote brand Parkeergarage appelaar Damstraat - Haarlem 26-10-2010  (gelezen 94339 keer)

0 gebruikers (en 12 gasten bekijken dit topic.

Walker

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 796
Heb een aantal jaren constructie-leer op de HTS gehad, en heb daarna in mijn werk ook gerekend aan de brandwerendheid van hoofddraagconstructies van gebouwen.

De temperatuur in een afgesloten parkeergarage zal bij een brand veel sneller oplopen dan bij bv een woningbrand. RWS hanteert bijvoorbeeld voor branden in tunnels de brandkromme voor koolwaterstofbranden.

extreem lange link

Dit heeft zeker ook gevolgen voor het beton. Het gebonden water zal door de enorme hitte overgaan tot stoom, en hierdoor zal de dekking op de wapening verdwijnen. De wapening zelf zal daarna regelrecht blootstaan aan de hoge temperatuur, en al op korte termijn bezwijken. In combinatie met de ontoegankelijkheid van de ondergrondse parkeergarage is het inderdaad niet te begrijpen waarom er geen sprinkler-installatie aanwezig is.
Mister Livingstone, I presume?


Cobra4

  • Ploegleider BHV, CBRN instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,476
p2kflex
02:19:48 27-10-10GROUP-1PRIO 2 APPELAAR PARKEERGARAGE #1029# DAMSTRAAT 12 HAARLEM BINNENBRAND BIJZONDER OBJECT (GRIP: 3 regio) (OPSCHALING: brand zeer groot) [ 565 ]
GRIP 30107211BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Beroeps)
GRIP 30107281BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Lichtkrant)
GRIP 30107286BRW Kennemerland (Velsen Zuid) (Intern Alarm)
GRIP 30108999BRW Veiligheidsregio Kennemerland (Monitorcode)


Rein

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 894


Meer foto's op Rein van Lierop.nl


mvb

  • Fotograaf
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,349


skippy02

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 3,541
  • Scanman Jan
Scannerluisteraar in hart en nieren en verslaafd aan nieuws.


IOPAT

  • Junior gebruiker
  • **
  • Berichten: 31
Update 01:02 uur
Een kwartier geleden zijn de autobezitters aangekomen bij Hotel Zuid. Er zijn naar schatting honderd kamers beschikbaar. Het aantal gedupeerden is onbekend.

De geplande persconferentie is afgelast. Volgens RTVNH zou er 'te weinig te melden zijn'.

Update 03:31 uur
Rond 03:00 uur was de brand onder controle. In de garage staan nog ongeveer 275 auto’s. Het gehele gebied rondom de parkeergarage is afgezet. Uit voorzorg zijn er twee hotels, twee theaters en een aantal restaurants en het gerechtsgebouw ontruimd. Het gerechtsgebouw blijft in ieder geval gesloten op woensdag 27 oktober.

Schade en publieksinformatie
Voor publieksinformatie kunt u het volgende telefoonnummer bellen: 023 511 5566. Vanaf woensdag 27 oktober 08.00 uur kunt u uw schade laten registreren via het nummer 0570-783460 van de VHD (verzekeringshulpdienst). Meld uw schade in ieder geval ook bij uw eigen verzekeraar, meldt de gemeente Haarlem.

Persconferentie
Rond 10:00 uur is er een persconferentie. Daarna mogelijk meer informatie. Gebied blijft afgezet.

Bron:www.abradio.nl
Meelezert pur sang


Cobra4

  • Ploegleider BHV, CBRN instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,476
De persconferentie is live te zien op rtvnh.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Heeft niemand goede foto's waar de rook allemaal uit kwam? :)


Cobra4

  • Ploegleider BHV, CBRN instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,476
Heeft niemand goede foto's waar de rook allemaal uit kwam? :)

Op de filmbeelden van rtvnh is te zien dat er uit sommige omliggende panden meer rook kwam dan uit de in/uitrit.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Op de filmbeelden van rtvnh is te zien dat er uit sommige omliggende panden meer rook kwam dan uit de in/uitrit.

Als er een ventilatie systeem in gezeten heeft dan is meestal de inrit de toevoer.  ;)