OGS Verzorgingstehuis De Wieken Lekkage ammoniak koelkast Hoge Molenstraat- Zierikzee 30-10-2010

Auteur Topic: OGS Verzorgingstehuis De Wieken Lekkage ammoniak koelkast Hoge Molenstraat- Zierikzee 30-10-2010  (gelezen 4644 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Piles

  • Geïnteresseerde
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,157
p2kflex
18:03:07 30-10-10GROUP-1P 1 4872 HOGE MOLENSTRAAT 13 ZIERIKZEE Gev.stoffen Stichting Zorgcentrum de wieken
1320802MKA Veiligheidsregio Zeeland (OvD-G Noord)
p2kflex
18:03:07 30-10-10GROUP-1P 1 4872 HOGE MOLENSTRAAT 13 ZIERIKZEE Gev.stoffen Stichting Zorgcentrum de wieken
1300022BRW Veiligheidsregio Zeeland (HOvD Zuid-Beveland - Schouwen-Duiveland - Tholen)
1300025BRW Veiligheidsregio Zeeland (ROGS / AGS Noord)
1301045BRW Schouwen-Duiveland (Bruinisse) (Bemanning HV)
1303872BRW Schouwen-Duiveland (Bruinisse) (HV-2 4872)
p2kflex
17:52:29 30-10-10GROUP-1P 1 4839 HOGE MOLENSTRAAT 13 ZIERIKZEE Automatisch brandalarm Stichting Zorgcentrum de wieken
1300032BRW Veiligheidsregio Zeeland (OvD Schouwen-Duiveland)
1301112BRW Schouwen-Duiveland (Zierikzee) (Blusploeg C)
1303839BRW Schouwen-Duiveland (Zierikzee) (TS 4839)




Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Koelkast met ammoniak??  ???

http://www.pzc.nl/regio/zeeland/7539700/Vleugel-verzorgingshuis-Zierikzee-ontruimd.ece

Vleugel verzorgingshuis Zierikzee ontruimd

zaterdag 30 oktober 2010 | 19:01 | Laatst bijgewerkt op: zaterdag 30 oktober 2010 | 19:05

ZIERIKZEE - Twaalf bewoners van verzorgingshuis De Wieken in Zierikzee zijn zaterdag aan het begin van de avond uit hun kamers gehaald.
Bij een lekkage van koelvloeistof uit een koelkast was ammoniak vrijgekomen. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft de vleugel geventileerd. De bewoners zijn binnen het zorgcentrum opgevangen.


Tijgernest

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,805
Koelkast met ammoniak??  ???

Ammoniak was één van de eerste koelmiddelen. Je vindt ammoniak nog wel eens in erg oude koelkasten (die oude trouwe, die opa of oma meeneemt het bejaardenthuis in - leidt nog steeds meermalen per jaar tot ammoniaklucht in een bejaardentehuis - ik kan je zo de persberichten sturen). De jaren daarna raakte ammoniak een beetje uit de gratie. Je had immers van die praktische CFK's, met een prima koelvermogen en niet zo giftig als ammoniak. Nu de afgelopen jaren bekend is geworden dat CFK's de ozonlaag aantasten (en andere freonen in mindere mate ook) is ammoniak bezig aan een revival. Je ziet dus ook weer nieuwe koelkasten - en grote koelinstallaties - met ammoniak. Grote koelingen in bv. vistrawlers worden omgebouwd van freon naar ammoniak of een ammoniak-kooldioxide-cascadesysteem. (het schip in Velsen dat verbrandde werd juist omgebouwd van freon naar ammoniak - al was dat op het moment van de brand gelukkig nog niet ingebracht)
Een ander koelmiddel dat steeds populairder wordt, is propaan. Kijk maar eens voor de lol op het typeplaatje van jouw koelkast naar het gebruikte koelmiddel (binnen in de koelruimte of op de achterzijde). Is het een moderne koelkast, dan zit daar vaak propaan in. En ja, af en toe is er ook hier wel eens een koelmiddellek - en ontploft er een koelkast. Zo hadden wij er vorige maand nog één op een dokterspraktijk. Goed dat er niemand was toen die plofte: de schade was fors.
Interesse in wereldwijde OGS-incidenten? Volg @tijgernest op twitter


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Hoeveel L vloeibaar koelmiddel zit er gemiddeld in een koelkast? Genoeg om bij lekkage een woning op te blazen? Is er ook 'geur' toegevoegd aan propaan zodat je het kunt ruiken?


Piles

  • Geïnteresseerde
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,157
Nog even een vraag over alarmering: bij Automatisch brandalarm denk ik aan rookmelders e.d. Kan die hier geactiveerd zijn? Of zou er een handmelder ingedrukt zijn?


Tijgernest

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,805
Hoeveel L vloeibaar koelmiddel zit er gemiddeld in een koelkast? Genoeg om bij lekkage een woning op te blazen? Is er ook 'geur' toegevoegd aan propaan zodat je het kunt ruiken?
het gaat om maximaal enkele honderden grammen. Nooit genoeg om een woning op te blazen - maar wel om een forse klap te geven in de directe omgeving van de koelkast, met kans op rondvliegend spul en aanzienlijke overdrukschade. Ik ken één geval van een beun-de-haas die een defecte vrieskist waarin propaan als koelmiddel zat, dacht te repareren. Dat leverde hem fikse brandwonden op.
Interesse in wereldwijde OGS-incidenten? Volg @tijgernest op twitter


1300001-MR

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,198
BRANDWEER Schouwen - Duiveland » Nieuws » 2010 » OGS-melding zorgcentrum de Wieken

30-10-2010 Vanmiddag om 17.52 uur, ging het automatisch brandalarm af in zorgcentrum de Wieken aan de Hoge Molenstaat  te Zierikzee. Dit naar aanleiding van een defect aan een koelkast. Enkele kamers werden uit voorzorg ontruimd. De 48-39 Zierikzee en het HV-voertuig de 48-72 werden hiervoor gealarmeerd. Met een ventilator werden de betreffende ruimtes geventileerd. Gezien de melding werd ook AGS ( Adviseur gevaarlijke stoffen) ter plaatse gevraagd. De OVD-G die ook gealarmeerd was, is niet meer ter plaatse geweest.

Bron: Brandweer Schouwen-Duiveland

Een deffect aan de koelkast heeft de BMI geactiveerd. Wellicht was er dus wel degelijk sprake van rookontwikkeling. Ik geloof er niet in dat in een verzorgingstehuis een ammoniakmelder aanwezig zou moeten zijn.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/7541616/Eerder-problemen-met-koelkasten.ece

Eerder problemen met koelkasten

zondag 31 oktober 2010 | 14:25 | Laatst bijgewerkt op: zondag 31 oktober 2010 | 14:29
Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten

ZIERIKZEE - Het was zaterdag niet de eerste keer dat er zich problemen voordeden met koelkasten in de kamers van Zorgcentrum De Wieken (tegenwoordig Eilandzorg geheten). Ruim zes jaar geleden deed zich een kleine ontploffing voor waarbij ammoniak uit het koelelement vrij kwam.

Toen moesten zes mensen op last van de brandweer tijdelijk hun kamer verlaten om de betreffende vleugel in het gebouw van de giftige damp te ontdoen.

Zaterdag aan het begin van de avond moesten twaalf bewoners van hun kamers worden gehaald. Nu was bij een lekkage van koelvloeistof ammoniak vrijgekomen. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft de vleugel geventileerd. De bewoners zijn binnen het zorgcentrum opgevangen en konden na korte tijd weer terug naar hun kamers.

Naar aanleiding van de ontploffing in 2004 gaf de brandweer de directie van De Wieken het advies alle soortgelijke koelkasten in de kamers na te kijken. Het ging om een type koelkast dat doorgaans in caravans wordt gebruikt. Bij dit systeem wordt gebruikt gemaakt van een mengsel van vloeibare ammoniak en waterstof. Aantasting van de leiding had toen een scheurtje veroorzaakt dat tot de ontpoffing leidde.

Directeur A. Pinxteren van De Wieken zei toen de raad van de brandweer ter harte te zullen nemen en de koelkasten te laten nakijken. "Dat is ook gebeurd. Alle oudere types zijn toen vervangen. Het verschil met toen is dan ook dat de koelvloeistof nu beslist geen giftige stoffen bevat. De ammoniakgeur die vrijkomt bij lekkage is echter nog steeds heel onplezierig en dat willen we natuurlijk niet voor onze bewoners. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet sta te trappelen nu weer alle koelkasten te gaan vervangen met het oog op nieuwbouw van dit zorgcentrum binnen afzienbare tijd. Natuurlijk gaan we maandag wel bezien wat we kunnen doen om te voorkomen dat er vaker lekkages ontstaan zoals zaterdag", aldus Pinxteren.


Tijgernest

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,805
Eerder problemen met koelkasten

...............Naar aanleiding van de ontploffing in 2004 gaf de brandweer de directie van De Wieken het advies alle soortgelijke koelkasten in de kamers na te kijken. Het ging om een type koelkast dat doorgaans in caravans wordt gebruikt. Bij dit systeem wordt gebruikt gemaakt van een mengsel van vloeibare ammoniak en waterstof. Aantasting van de leiding had toen een scheurtje veroorzaakt dat tot de ontploffing leidde.
Directeur A. Pinxteren van De Wieken zei toen de raad van de brandweer ter harte te zullen nemen en de koelkasten te laten nakijken. "Dat is ook gebeurd. Alle oudere types zijn toen vervangen. Het verschil met toen is dan ook dat de koelvloeistof nu beslist geen giftige stoffen bevat. De ammoniakgeur die vrijkomt bij lekkage is echter nog steeds heel onplezierig en dat willen we natuurlijk niet voor onze bewoners.

Wat een prachtig geformuleerde onzin! Er zit nog steeds ammoniak in - maar blijkbaar is dat een mij onbekende ammoniaksoort die NIET giftig is, zij het nog steeds onplezierig qua geur. Jaja, gaat u maar rustig slapen..............

Het is trouwens onzin om in een Pavlovreactie meteen alle ammoniakhoudende koelkasten te gaan vervangen. Zoals in een eerder bericht gezegd, hebben andere koelmiddelen weer andere gevaren. Wat men moet doen, is regelmatig nagaan of de koelkast nog koelt zoals het hoort. En ja, af en toe gaat er ondanks controles toch eentje lek. Dat hoort bij een leven waarin je nu eenmaal niet ieder risico kunt uitsluiten, al lijkt men dat steeds meer te willen proberen. Daarbij heeft ammoniak het voordeel boven de andere koelmiddelen, dat je het al ruikt bij een piepklein lek. Wat mij betreft dus veiliger dan koelkasten met een zeer brandbaar koelmiddel wat je neit ruikt en waarbij het lek dus langer ongemerkt blijft. Moraal van het verhaal: meer koelkasten op ammoniak ?
Interesse in wereldwijde OGS-incidenten? Volg @tijgernest op twitter