Hallo,
pand : nieuwbouwpand gezondheidszorgfunctie
Als ik kijk bij artikel Artikel 2.118 is lid 1 en 5 relevant
Lid 1.
De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment is niet lager dan de in tabel 2.115 aangegeven grenswaarde.
Lid 5.
Indien zich tussen een subbrandcompartiment en een aangrenzende ruimte die toegang geeft tot dat subbrandcompartiment, een deur bevindt, blijft bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag buiten beschouwing een oppervlak gelegen onder die deur, dat niet groter is dan 0,02 m² en waarvan de hoogte, gemeten vanaf de vloer, niet groter is dan 0,05 m.
Lid 5 geeft aan dat er een bepaalde ruimte onder de deur van een subbc mag zitten
Nu is de vraag, hoeveel ruimte mag er onder een brandwerende deur zitten t.b.v. ventilatie die een WBDBO bezit van 60 minuten / brandcompartimentscheiding ?