GRIP 4 Zeer grote brand (Chemie Pack) Vlasweg - Moerdijk 05-01-2011

Auteur Topic: GRIP 4 Zeer grote brand (Chemie Pack) Vlasweg - Moerdijk 05-01-2011  (gelezen 353137 keer)

0 gebruikers (en 7 gasten bekijken dit topic.

Tijgernest

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,805
Reactie #800 Gepost op: 8 januari 2011, 18:03:30
Ik zou zelf in eerste instantie bellen met mijn woningbouwvereniging. Mocht dat niet lukken of men wil er niets aan doen dan contact opnemen met de branweer meldkamer en aan hun het probleem voorleggen met het verzoek om de woningbouw te bellen en hun te dwingen aan het probleem met spoed actie te ondernemen.
Ik mag er vanuit gaan dat de brandweer dwingend kan optreden als men het niet wil doen en andesr sturen ze misschien wel een Tas langs om desnoods de deur open te breken om zodoende in de ruimte tekomen om het ventilatiesysteem uit te schakelen.

Uitschakelen van ventilatiesystemen door de brandweer tijdens een forse fik zoals dit is gezien de capaciteit en inzet op dat moment van de brandweer niet realistisch - er zal dan namelijk meer dan 1 woonblok aan de bel gaan trekken.
Het is daarom verstandig, daar nu al naar te vragen bij de woningbouwvereniging, VvE etc, zodat huismeesters/bewoners dit in geval van overkomende shit zelf kunnen doen. Terecht vraagt de overheid de laatste tijd meer aandacht voor zelfredzaamheid - en daar hoort zoiets als dit ook bij. Dit is typisch een stukje voorbereiding dat bewoners zelf kunnen uitvoeren voor het geval dat..............
Interesse in wereldwijde OGS-incidenten? Volg @tijgernest op twitter


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #801 Gepost op: 8 januari 2011, 18:05:29
Uitschakelen van ventilatiesystemen door de brandweer tijdens een forse fik zoals dit is gezien de capaciteit en inzet op dat moment van de brandweer niet realistisch - er zal dan namelijk meer dan 1 woonblok aan de bel gaan trekken.
Het is daarom verstandig, daar nu al naar te vragen bij de woningbouwvereniging, VvE etc, zodat huismeesters/bewoners dit in geval van overkomende shit zelf kunnen doen. Terecht vraagt de overheid de laatste tijd meer aandacht voor zelfredzaamheid - en daar hoort zoiets als dit ook bij. Dit is typisch een stukje voorbereiding dat bewoners zelf kunnen uitvoeren voor het geval dat..............

De oplossing hiervoor: http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=47093.0  ;)


Wortel

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 79
Reactie #802 Gepost op: 8 januari 2011, 18:07:37
Uitschakelen van ventilatiesystemen door de brandweer tijdens een forse fik zoals dit is gezien de capaciteit en inzet op dat moment van de brandweer niet realistisch - er zal dan namelijk meer dan 1 woonblok aan de bel gaan trekken.
Het is daarom verstandig, daar nu al naar te vragen bij de woningbouwvereniging, VvE etc, zodat huismeesters/bewoners dit in geval van overkomende shit zelf kunnen doen. Terecht vraagt de overheid de laatste tijd meer aandacht voor zelfredzaamheid - en daar hoort zoiets als dit ook bij. Dit is typisch een stukje voorbereiding dat bewoners zelf kunnen uitvoeren voor het geval dat..............

Onze verwarming zit ook achter diezelfde deur. Daar heb ik al vaker brieven over geschreven met de woningbouw. Want als dáár brand uitbreekt, kunnen wij niet proberen te blussen. Maar ook omdat wij een keer een lek hebben gehad van heet water in de keuken. Koud water kan ik hier uitzetten, heet niet.

Woningbouw weigert omdat je kans hebt dat mensen anders met de instellingen van de kachel gaan knoeien. Ik zal ze nog eens een brief schrijven en vragen wat te doen in zo'n situatie.

Overigens: Ik besef dat dit offtopic is. Ik vind het geen punt om dit gesprek ergens anders voort te zetten. Weet alleen niet zo goed waar.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #803 Gepost op: 8 januari 2011, 18:09:16
(...)

Overigens: Ik besef dat dit offtopic is. Ik vind het geen punt om dit gesprek ergens anders voort te zetten. Weet alleen niet zo goed waar.

De oplossing hiervoor: http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=47093.0  ;)

 ;) Daar dus


Tijgernest

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,805
Reactie #804 Gepost op: 8 januari 2011, 18:12:29
Daar ben ik het niet mee eens, een persberich dat niet volledig overgenomen wordt is een, maar ik heb de burgemeester en een voorlichter zelf horen zeggen dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrij gekomen en dat de rook gelukkig recht omhoog steeg naar grote hoogte, waar het door verdunning geen kwaad meer kon. Mijn vader zei altijd "als je het niet weet, hou dan je mond".

Aangezien je mijn hele bericht citeert, is het mij niet helemaal duidelijk met welk deel je het niet eens bent. Je laatste zin onderschrijf ik echter geheel: ik heb sommige interviews met kromme tenen uitgezeten. Dat lag trouwens niet altijd geheel aan de geďnterviewde, maar ook aan de interviewers. Het verbaast me regelmatig dat er tijden lang onzinnige of zeer suggestieve vragen gesteld kunnen worden zonder dat de geďnterviewde daar iets van zegt. Er is vaak beslist geen sprake van "neutrale" journalistiek !
Interesse in wereldwijde OGS-incidenten? Volg @tijgernest op twitter


Tijgernest

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,805
Reactie #805 Gepost op: 8 januari 2011, 18:17:29
Thuiszorgorganisatie Surplus past aanpak bij calamiteiten aan
door Wim van den Broek w.vandenbroek@bndestem.nl .
zaterdag 08 januari 2011 | 09:35 | Laatst bijgewerkt op: zaterdag 08 januari 2011 | 13:36

MOERDIJK - Thuiszorgorganisatie Surplus gaat afspraken maken met taxibedrijven. "Zo kunnen we onze verpleegkundigen ook in geval van calamiteiten tot bij onze patiënten brengen", zegt Becker Awad, directeur van de zorg- en welzijnsorganisatie Surplus.
Surplus Zorg haalde woensdagmiddag kort na de brand de noodscenario's al tevoorschijn. "We hebben gekeken wat we met de luchtzuiveringsinstallaties in onze gebouwen moesten doen.En we hebben de zorg voor onze buitendienst. Ons werkgebied is groot, maar ook wel fijnmazig. Medewerkers gaan bijvoorbeeld op de fiets de wijk in. Als wordt voorgeschreven dat iedereen binnen moet blijven, staan we dus eigenlijk machteloos. En toch kan het om een zaakvan leven of dood gaan. Daarom gaan we ook dat onderdeeltje in ons calamiteitenplan invullen met taxidiensten."
Noemenswaardige klachten van cliënten van Surplus als gevolg van de rookwolk zijn bij Awad niet bekend. "We kregen wel vragen over dat binnen blijven en wat er gebeurt als mensen buiten iets aanraken. Ook over wat zo'n emissie voor effect heeft op de luchtwegen kwamen vragen binnen. Maar directe klachten hebben wij niet gekregen." Een woordvoerster van de huisartsenpraktijk De Eendracht in Klundert zegt dat zulke klachten vaak pas na een paar weken aan het licht komen. Bij het eerste spreekuur na de brand in gebouw 't Vlietje in Moerdijk vrijdagmorgen kwamen geen patiënten met specifieke kwalen aan de luchtwegen. "Maar dat zegt nog niks. Pas later kun je de effecten van de brand op de volksgezondheid beter beoordelen."
Bron : http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/7932443/Thuiszorgorganisatie-Surplus-past-aanpak-bij-calamiteiten-aan.ece

Kijk - deze organisatie pikt geconstateerde knelpunten direct op. Goed voorbeeld ! Doet hopelijk ook goed volgen  
Interesse in wereldwijde OGS-incidenten? Volg @tijgernest op twitter


Tijgernest

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,805
Reactie #806 Gepost op: 8 januari 2011, 18:21:25
Gezondheidsonderzoek brand Moerdijk
Er komt een gezondheidsonderzoek onder de hulpverleners in Moerdijk. Dat heeft de burgemeester van Breda gezegd tijdens een persconferentie. Volgens het AD hebben tientallen hulpverleners zich gemeld met klachten. Ze zouden last hebben van hun keel, luchtwegen of ogen.
Bron: RTL nieuws

Geen groot gezondheidsonderzoek Moerdijk
Uitgegeven: 8 januari 2011 18:08
Laatst gewijzigd: 8 januari 2011 18:07

BREDA - Er komt geen grootschalig gezondheidsonderzoek voor hulpverleners, werknemers en omwonenden van de plek in Moerdijk waar woensdag een grote brand woedde. Dat meldde zaterdag het Regionaal beleidsteam Midden-en West-Brabant. Burgemeester Peter van der Velden van Breda, die voorzitter is van dit team, had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd naar het nut van zo'n onderzoek.
Volgens het RIVM kunnen omwonenden met klachten naar hun huisarts en werknemers en hulpverleners naar de bedrijfsarts als ze klachten hebben.  Ze moeten dan ook een vragenlijst invullen over de klachten, zodat het verloop ervan centraal in de gaten kan worden gehouden.
http://www.nu.nl/binnenland/2418320/geen-groot-gezondheidsonderzoek-moerdijk.html

Welles. Nietes. Henk, het citaat van je vader gaat nog steeds op: "als je het niet weet, hou dan je mond".
Interesse in wereldwijde OGS-incidenten? Volg @tijgernest op twitter


Guppie3335

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,143
Reactie #807 Gepost op: 8 januari 2011, 18:25:18
Was dit artikel al bekend?

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/1790145/2011/01/08/Masker-was-noodzakelijk-voor-omstanders-Moerdijk.dhtml

Akkerman zegt hetvolgende in zijn stuk op volkskrant.nl

Van onze verslaggever John Wanders − 08/01/11, 09:59
 
© anp
DEN HAAG - Het is 'onbegrijpelijk' dat honderden hulpverleners en journalisten de afgelopen dagen zonder adembescherming aan het werk waren nabij het woensdag door brand verwoeste bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk. Dit stelt chemisch technoloog Sijas Akkerman in gesprek met de Volkskrant.


Roetwolk
Over de concentraties aan gevaarlijke stoffen in de enorme roetwolk die woensdag vanaf Moerdijk in noordoostelijke richting over het Hollands Diep richting Dordrecht en Gouda trok, wordt op zijn vroegst morgen meer duidelijk.

Het kost meerdere dagen om precies vast te stellen of in de neergeslagen roetdeeltjes dioxines zitten en zo ja, in welke hoeveelheden. Vooralsnog geldt in een beperkt gebied ten noorden van Moerdijk het advies om kinderen en huisdieren zoveel mogelijk binnen te houden.

Hoeveel ten noorden praten we over dan ??


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #808 Gepost op: 8 januari 2011, 19:04:21
http://www.rivm.nl/milieuportaal/nieuws/inzet-milieuongevallendienst-bij-brand-moerdijk.jsp

Inzet Milieuongevallendienst bij brand Moerdijk
07 januari 2011

De Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM kan ingezet worden bij ongevallen waarbij mogelijk schadelijke stoffen vrijkomen. De MOD beschikt over geavanceerde meetapparatuur waarmee ter plekke metingen kunnen worden gedaan. De MOD is ook ingezet bij de brand in Moerdijk.

Update 7 januari 2011

De MOD maakt onderdeel uit van het Beleidsondersteunend Team milieu-incidenten (BOT-mi). Daarin zijn verschillende organisaties vertegenwoordigd, zoals KNMI, RIKILT, Waterdienst en TNO. Gezamenlijk wordt informatie verzameld over mogelijke gevaren voor volksgezondheid en milieu. De informatie en adviezen worden door het BOT-mi aan het zogeheten bevoegd gezag – de coördinerende instantie – gerapporteerd. Het bevoegd gezag kan daarmee eventuele maatregelen nemen.

Op de avond van de brand (5 januari) heeft de MOD metingen gedaan op verschillende locaties rond de plaats van de brand. Bij het bepalen van de locaties voor het verrichten van de metingen kijkt men bijvoorbeeld waar de rookpluim heengaat en waar de stank te ruiken is. Op deze locaties zijn onder meer luchtmetingen gedaan en monsters van gras en gewassen genomen.

Ook op de dagen na de brand worden op verschillende locaties metingen gedaan naar stoffen die vrij zijn gekomen. De locaties worden bepaald aan de hand van de manier waarop de rookpluim zich heeft verspreid. Dit gebeurt op basis van gegevens van het KNMI en modelberekeningen voor verspreiding. Verder wordt nagegaan of mensen roetneerslag hebben waargenomen en op welke plaatsen dat is gebeurd. Op deze manier kan achterhaald worden waar naar verwachting de meeste (roet)deeltjes zijn neergekomen. Hier worden monsters genomen van de bodem en gewassen, zoals gras, spruiten en boerenkool. Deze monsters worden onder andere onderzocht op aanwezigheid van dioxines. Dergelijke analyses nemen enkele dagen in beslag.

Het centrum Gezondheid en Milieu (cGM) van het RIVM onderhoudt contacten met de GGD’en de geneeskundig advieseur gevaarlijke stoffen (GAGS) van de GHOR, Het cGM maakt deel uit van de responsorganisatie van het RIVM met als opdracht GGD’en, de GHOR en het bevoegd gezag te ondersteunen, voor een belangrijk deel door het geven van adviezen over de gezondheidskundige aspecten van het incident, zoals adviezen over gezondheidsonderzoek en (psychosociale) nazorg. Het cGM en de MOD werken hierbij nauw met elkaar samen.

De resultaten van de analyses worden door het BOT-mi gerapporteerd aan het bevoegd gezag. Het RIVM maakt zelf geen (tussentijdse) resultaten bekend. Dat gebeurt vooral via de regionale voorlichtingsdiensten zoals de Gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Zie voor meer informatie over de brand in Moerdijk ook de website www.crisis.nl.


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #809 Gepost op: 8 januari 2011, 19:05:52
http://crisis01.crisis.nl/nl/content/berichtgeving-op-thema/Nafase/pre-advies-rivm-over-gezondheidsonderzoek.html

18:49 08-01-2011
Pre-advies RIVM over gezondheidsonderzoek
De coördinerend burgemeester van het Regionaal Beleidsteam Midden- en West-Brabant, burgermeester Van der Velden heeft een gezondheidskundig advies aan het RIVM gevraagd inzake nut en noodzaak van een gezondheidsonderzoek bij mensen (hulpverleners, werknemers van het bedrijventerrein en nabij-omwonenden) die zijn blootgesteld aan stoffen die bij dit incident zijn vrijgekomen.

Het voorlopig advies van het RIVM is om via bestaande medische lijnen via een vragenlijst over de waargenomen klachten de vinger aan de pols te houden van aard en omvang van de klachten, en op het verloop van de klachten ook centraal te blijven monitoren. Uiteraard zal , indien individueel of groepsgewijs nodig, nader medisch onderzoek en behandeling plaats dienen te vinden.
 

Burgemeester Van der Velden neemt in overleg met de GHOR dit advies over. Concreet betekent dit dat de gezamenlijke werkgevers van de hulpverlenende instanties en de externe van bedrijven afkomstige hulpverleners dezelfde lijn gaan volgen. Alle werknemers krijgen het aanbod om hun bedrijfsarts te bezoeken. Daar ligt een vragenlijst waar alle klachten geregistreerd worden en waar aangegeven kan worden wat het moment van blootstelling was en de aard van de blootstelling.

Dan kan eventueel later bepaald worden of de klachten gerelateerd kunnen worden aan het incident.
 

Klachten

Voor de bevolking van Midden- en West-Brabant is er een centraal punt, het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD in Tilburg waar mensen eventuele gezondheidskundige klachten kunnen melden. Die worden dan centraal geregistreerd. Het telefoonnummer van het meldpunt is 0900-3686868.
 

Mensen die klachten hebben, wordt daarnaast geadviseerd naar hun huisarts te gaan. Alle huisartsen in de regio Midden- en West-Brabant zijn hiervan op de hoogte.