eisen zelfsluitende branddeuren

Auteur Topic: eisen zelfsluitende branddeuren  (gelezen 8065 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

brandweer

  • Gast
Gepost op: 23 september 2004, 14:13:10
Onlangs kwamen we tijdens een inspectie zelfsluitende branddeuren tegen die niet werkten.
Er was een trekkabel gebroken, deur liep niet vanzelf dicht, kieren tussen de deuren waardoor de brandwerendheid van de brandmuur teniet wordt gedaan.

Er is niets geregeld op het gebied van verplichte jaarlijkse keuring van de branddeuren. Ook bijlage 3 en 4 geven geen uitsluitsel of handvat.
Heeft iemand een tip of suggestie om dit te ondervangen?
samengevat: de deur maakt deel uit van de brandwerende scheiding, 60 minuten WBDBO. Alleen constructief en werkend niet goed.




Firemaus

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 72
  • BrandMeester
Reactie #1 Gepost op: 23 september 2004, 14:49:30
Wat dacht je van je bouwverorderning, bouwbesluit, gebruiksvergunning.... er zijn zat manieren om hier actie op te ondernemen. Een brandwerende scheiding dient te allen tijde te voldoen aan de bouw / installatietechnische / constructieve eisen.

Tevens kan een belletje naar je collega's van bouw en woningtoezicht geen kwaad hoor! Zij kunnen precies voor je uitzoeken waar iets staat. hierop kunnen jullie gezamenlijk handhaven... ;D
When the sent us to hell........ we'll put it out!   http://www.brandweerpurmerend.com http://www.brandweerzaanstad.nl


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #2 Gepost op: 23 september 2004, 15:43:02
Ghostrider,

BouwBesluit artikel 2.107 nieuwbouw en artikel 2.114 bestaande bouw in een inwendige scheidingsconstructie van een brandcompartiment waarvoor een eis voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag geldt, bevindt zich geen ander beweegbaar constructie-onderdeel dan een zelfsluitende deur.

Bouwverordening
Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken, niet zijnde een_ en meergezinshuizen en woonwagens, behalve voor een_ en meergezinshuizen en woonwagens waarin sprake is van een verminderde zelfredzaamheid van bewoners in combinatie met permanent toezicht op en begeleiding van bewoners.
Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, tweede lid
  Artikel 1   Uitgangen en vluchtwegen

Lid 3 Deuren en luiken die een brandwerende en/of rookwerende functie hebben, mogen niet langer in geopende stand worden gehouden dan voor het verkeer van personen of het vervoer van goederen noodzakelijk is, tenzij door middel van automatische inrichtingen die de deuren, resp. luiken, loslaten zodra een toestand intreedt waarin deze als brandwering en/of rookwering moeten dienen. Deze automatische inrichtingen behoeven de goedkeuring van burgemeester en wethouders.


brandweer

  • Gast
Reactie #3 Gepost op: 23 september 2004, 20:05:07
Bedankt!!  ;D ;D
Ik kan weer een stuk verder.
Overigens meer suggesties zijn van harte welkom.
Zij er ook collega's met dezelfde ervaringen en hoe was de medewerking van de eigenaar?


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #4 Gepost op: 24 september 2004, 08:09:42
Ik heb het zelf ook al eens aan de hand gehad maar deze mensen hebben geen flauw benul waar het over gaat.
Waarom die deur wel en een andere deur weer niet zelfsluitend.
Alles wat we zeggen wordt gedaan. Helaas had deze mensen een NUL begroting om aan te houden zodat ze niet al teveel geld beschikbaar hadden. Daardoor duurt het wat langer voordat het gerealiseerd was.

Guust


Jerommeke

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 17,683
  • Blauwe Motormuis
Reactie #5 Gepost op: 14 november 2004, 19:01:15
een echte veilinggrap of goede test
houd een brandende krant oid onder zo`n deur (melder)
dan merk je vanzelf of ze nog werken ;D
GEBRUIK MIJN FOTO'S NIET ZONDER TOESTEMMING ! !


Kaatje

  • Gast
Reactie #6 Gepost op: 15 december 2004, 12:04:13
Heb ik nog een aanvullende vraag over branddeuren:

wij hebben een aantal branddeuren, die periodiek onderhouden/gekeurd worden.

Nu melden de heer van de gebruiksvergunning dat het alom bekende smeltloodje niet meer volstaat. Hij wees ons erop dat er voor en achter detectie moest en dat de deur hierop zou moeten sluiten ipv het loodje   :-\

Waar staat dat het smeltloodje niet meer voldoende is??

Groetjes,
Kaatje


mus

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 184
  • veiligheid boven alles
Reactie #7 Gepost op: 15 december 2004, 13:03:13
Kaatje, de wettelijke basis voor het moeten vervangen moet de heer van de gebruiksvergunning je schriftelijk geven. Hier moet je om vragen en dat is een verplichting om die te overhandigen. Als die informatie er is dan graag de vraag nogmaals stellen. Hierop kan dan een goed antwoord gegeven worden.   ;)
Vergeet niet te leven, meer is er niet.  Het leven is mooi, je moet het wel willen zien.


EHBO-er

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,554
  • Ik denk dat ik denk
Reactie #8 Gepost op: 20 december 2004, 22:04:19
Onlangs kwamen we tijdens een inspectie zelfsluitende branddeuren tegen die niet werkten.
Er was een trekkabel gebroken, deur liep niet vanzelf dicht, kieren tussen de deuren waardoor de brandwerendheid van de brandmuur teniet wordt gedaan.

Er is niets geregeld op het gebied van verplichte jaarlijkse keuring van de branddeuren. Ook bijlage 3 en 4 geven geen uitsluitsel of handvat.
Heeft iemand een tip of suggestie om dit te ondervangen?
samengevat: de deur maakt deel uit van de brandwerende scheiding, 60 minuten WBDBO. Alleen constructief en werkend niet goed.


Is dit een incident of is er sprake van achterstallig (preventief) onderhoud.

Je moet niet volgens mij niet naar normen grijpen, maar naar de gebruiksaanwijzing van de deur.

Het is volgens mij een primaire verplichting van de leverancier om een goed onderhoudsplan op te geven zodat de correcte werking van de deur gewaarborgd is.

Dat wil niet zeggen dat daarmee kabel breuk uitgesloten is, maar daarmee is wel sprake van een aanvaard risico.


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #9 Gepost op: 21 december 2004, 08:26:53
Kaatje,

zorg ervoor dat de leverancier of diegene die het heeft aangebracht een testrapport of een certificaat kan overhandigen. Hiermee moet die preventist het doen en moet dit op je woord geloven. Anders testen op zijn kosten als hij het nog niet gelooft. Hij kan je niet dwingen om rookmelders en een kleefmagneet te gebruiken.

Guust