Foto13: GEEN zwarte geslagen ramen, je kunt de schoendozen en andere zaken nog zien. (Kenmerk voor mogelijk backdraft is kompleet zwaret ramen, ondoorzichtig)
Foto 20 en 21: licht grijze niet geconcentreerde rook, doorzichtig, hoogte ca 150 cm vanaf de grond. Let op! de plafond hoogte van dit pand is meer dan 2.40 eerder 3m. Dus dat betekent wel ca 150 cm rook opbouw onder het plafond. (dit ivm je calcualtie voor benodigde waterhoeveelheid uit je straal
Foto 26 en 28, (hoeveel tijd zat tussen deze en de vorige opnames, en wat is er aan de achterzijde in de tussen tijd gedaan). Duidelijk dikkere rookopbouw , nu meer dan 2,5 vanaf het plafond duidelijk stuwende rook met vermoedelijk aanzuigende werking over de vloer(niet op foto's te zien), en bij deze vuurbelasting in het pand is het wachten op ontsteken van de pyrolyse gassen in het pand. Hd stralen zijn terug getrokken maar niet vervangen door een LD, dus men koelt niet en laat de brand verder ontwikkelen, wat dan ook gebeurd.
Foto 30, rook trekt weer omhoog, omdat de grote etalage ruit nu een uitstroom openeing is geworden en dat op foto 31 de onsteking van de pyrolyse gassen bij de etalage ruit
Foto 32, bestrijden van de vlammen, ipv het aanpakken van de bron, stalen zo laag mogelijk in de brandhaard ipv op de vlammentongen te mikken.