Ja, in een kantoorpand van 23 verdiepingen waarin in ze in de onderste 7 bouwlagen een school gingen beginnen....
Er moest een extra trap komen ivm met een hogere bezettingsgraad alleen waren toen de trappenhuizen niet evenredig verdeeld over de verdieping dus gingen we niet akkoord met een simpele opvang en doorstroom berekening. Ik geloofde niet dat leerlingen van de ene kant van het gebouw helemaal naar de andere kant zouden gaan ipv. naar de dichtsbijzijnde trappenhuis.
En uit de simulatie bleek dat ik gelijk had
. Als oplossing hebben ze grote voorportalen van 60 WBDBO gemaakt. Zo was iedereen binnen 60 seconden veilig
.
Volgens mij heeft DGMR toen de berekening gemaakt. Ik zou altijd erop aan sturen dat één van de grotere/gerenomeerde adviesbureau's zo'n berekening maakt. Niet Piet die toevallig net vorig jaar een bureautje begonnen is en een computer + programma heeft aangeschaft. Ik krijg dan altijd zo'n gevoel van, klopt dat wel... (garbage in is garbage out!)