GRIP 2 (tunnel was afgesloten ivm storing) Beneluxtunnel A4 - Rotterdam 08-05-2012

Auteur Topic: GRIP 2 (tunnel was afgesloten ivm storing) Beneluxtunnel A4 - Rotterdam 08-05-2012  (gelezen 8755 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Live

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 65,815
  • pay it forward
    • Hulpverleningsforum
http://www.rijnmondveilig.nl/Item.aspx?alertid=30C157F8-1F29-43DC-9E99-2C535AA1B85B
8-5-2012 16:46:20

Beneluxtunnel weer open

De Beneluxtunnel is weer open. Beide rijrichtingen zijn weer vrijgegeven. Het verkeer komt langzaam op gang. Houd wel rekening met vertragingen.




bron: TomTom Live Traffic
Samen sterk in de hulpverlening!


PingPong

  • Reanimatie / AED Bediener
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,920
  • Burgerhulpverlener Harlingen e.o.
    • Scannernet
p2kflex
17:41:30 08-05-12-ALPHA-PRIO Beneluxtunnel Pernis Rotterdam 191 Verkeer overig (grip: einde) Vak: 6060405
1430030BRW Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (PersInfo)
Harlingen, wereldstad! <3


enrico1972

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,591
  • Openbare Orde en Veiligheid
    • Instagram Enricoveilig
Beneluxtunnel weer open na storing
Datum incident: 08-05-2012 Locatie: Beneluxtunnel - District/dienst: Korps ZHZ Rotterdam-Centrum Waterweg-Noord Zuid
Datum publicatie: 08-05-2012 18:34

ROTTERDAM
De Beneluxtunnel is dinsdagmiddag rond 16.00 uur korte tijd in beide richtingen uit voorzorg afgesloten geweest
vanwege een storing in het veiligheidssysteem.


Monteurs van Rijkswaterstaat hebben de storing snel kunnen verhelpen, waarna kort voor 17.00 uur de tunnel weer open was
voor al het verkeer. De afsluiting leidde tot meer drukte op de snelwegen, maar heeft niet tot noemenswaardige
verkeersproblemen geleid.

BRON: Politiepersbericht Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid
In dit land dient u de wet- en regelgeving te kennen en deze na te leven. Houd u zich hier niet aan, dan weet u ook wat de risico's zullen


MJWB

  • Ontwerper Tunnelinstallaties, IV NEN3140/3840 en Burgerhulpverlener Hoorn/Zwaag(BLS/AED-bedienaar)
  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 112
Sander Hulsman ‏ @sanderhulsman
Reden mankement #Beneluxtunnel: voeding besturingssysteem was uitgebrand. Is inmiddels vervangen en wordt getest. Daarna tunnel weer open.
4:37 PM - 8 May 12 via web

En toch ben ik benieuwd naar de bron van deze tweet.  :-\ Wie of wat is Sander Hulsman?  >:D
Alle geschreven teksten zijn geheel op persoonlijke basis en zijn geensinds de mening van enige organisatie of vereniging waaraan ik verbonden ben.


kaasje

  • Surveillant VP BPZ
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,996
  • And as always, have nice day!
En toch ben ik benieuwd naar de bron van deze tweet.  :-\ Wie of wat is Sander Hulsman?  >:D
In iedergeval niet dusdanig belangrijk dat hij een linkedin profiel heeft...
Hobby Bobby eenheid Den Haag


Diamondback

  • is BHV-er/ EHBO-er. was HBT-er
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 8,430
  • Diamondback, verslaafd aan Colt en de brandweer!
Mededeling:

DB is niet belangrijk. Geen facebook, geen linkidgevaldinges.

Ben ik nu ook net zo'n paria als die Sander?


kaasje

  • Surveillant VP BPZ
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,996
  • And as always, have nice day!
Mededeling:

DB is niet belangrijk. Geen facebook, geen linkidgevaldinges.

Ben ik nu ook net zo'n paria als die Sander?

Ik denk dat iemand die een serieuze functie binnen een organisatie heeft, of iemand die zijn carrière een serieuze zaak vindt toch wel een linkedin profiel hoort te hebben ;)
Hobby Bobby eenheid Den Haag


Diamondback

  • is BHV-er/ EHBO-er. was HBT-er
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 8,430
  • Diamondback, verslaafd aan Colt en de brandweer!
Ik kan heel veel redenen bedenken om EN een hele goede carriëre te hebben, binnen een organisatie een sleutelfunctie bekleden en vooral niet te veel op internet te doen, anders zoals jullie mij kennen.
Te vaak maak ik mee dat ik teveel informatie vind over personen op internet. En dat pakt voor sommige personen verkeerd uit als ik een ballotage uitvoer. >:D


leo A

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 277
  • LOTUS®kring Zuid-Holland Zuid
    • Lotuskring Zuid Holland Zuid
Volgens storingsmonteur was er meer paniek dan nodig.
Binnen 10 min na aankomst was de voeding vervangen, en was alles weer ok.

Bron: de techneut die de voeding heeft vervangen!
service controleur kleine blusmiddelen Hap chauffeur Dordrecht LOTUS E.H. verlener https://bit.ly/2BTzliB?fbclid=IwAR1TCU2Ox-kHkiz_nwOC3rJZE6v4Kkv24z-


Live

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 65,815
  • pay it forward
    • Hulpverleningsforum
Volgens storingsmonteur was er meer paniek dan nodig.
Binnen 10 min na aankomst was de voeding vervangen, en was alles weer ok.

Bron: de techneut die de voeding heeft vervangen!
;)
Sander Hulsman ‏ @sanderhulsman
Reden mankement #Beneluxtunnel: voeding besturingssysteem was uitgebrand. Is inmiddels vervangen en wordt getest. Daarna tunnel weer open.
4:37 PM - 8 May 12 via web
Samen sterk in de hulpverlening!