Electrabranden blussen met schuim?

Auteur Topic: Electrabranden blussen met schuim?  (gelezen 5308 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

BHN849

  • Gewezen IVK-student
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,005
  • Benthuizen
    • FotoBPR.nl
Gepost op: 15 mei 2012, 09:26:24
p2kflex
02:18:59 15-05-12GROUP-1Prio 1 BEELAERTSPARK 22 BHN Industriebrand nutsbedrijf 66849
1503540BRW Hollands Midden (Benthuizen) (Korpscoördinator)
1503542BRW Hollands Midden (Benthuizen) (Blusploeg 2)
1504397BRW Veiligheidsregio Hollands Midden (Monitorcode Rijnwoude - Alphen a/d Rijn)
1533999Politie Veiligheidsregio Hollands Midden (PersInfo)


Betrof een elektriciteitskast in brand, geblust met 1 straal schuim.



Meer foto's op www.brandweerbenthuizen.nl


Voor nieuws uit de regio Zoetermeer keek je vroeger op www.fotobpr.nl!


Vincent156

  • Manschap A
  • Junior gebruiker
  • **
  • Berichten: 43
Reactie #1 Gepost op: 15 mei 2012, 18:24:44
p2kflex
02:18:59 15-05-12GROUP-1Prio 1 BEELAERTSPARK 22 BHN Industriebrand nutsbedrijf 66849
1503540BRW Hollands Midden (Benthuizen) (Korpscoördinator)
1503542BRW Hollands Midden (Benthuizen) (Blusploeg 2)
1504397BRW Veiligheidsregio Hollands Midden (Monitorcode Rijnwoude - Alphen a/d Rijn)
1533999Politie Veiligheidsregio Hollands Midden (PersInfo)


Betrof een elektriciteitskast in brand, geblust met 1 straal schuim.



Meer foto's op www.brandweerbenthuizen.nl

Elektriciteit blussen met schuim?


jadjong

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 557
Reactie #2 Gepost op: 15 mei 2012, 19:35:14
Elektriciteit blussen met schuim?
Je moet het toch een beetje spannend maken.


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #3 Gepost op: 15 mei 2012, 19:41:03
Elektriciteit blussen met schuim?
Waarom zou dit niet kunnen?


pm2008

  • BHV / Manschap B / Plotter / chauffeur
  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 107
Reactie #4 Gepost op: 15 mei 2012, 19:44:18
Ja, heel goed mogelijk.
Schuim zijn allemaal "losse" belletjes.
Hierdoor is de ovedracht van elektra minimaal, zeker bij een gemaalpompje zoals hier.

Tevens, op dit punt van de brand kan je ook afvragen wat er op dit moment nog brand: plastic of elektra (en elektra brand volgens mij niet, maar de materialen eromheen).

Dus, volgens mij hebben we hier goed gehandeld. 0098 O0


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #5 Gepost op: 15 mei 2012, 19:48:13
Ja, heel goed mogelijk.
Schuim zijn allemaal "losse" belletjes.
Hierdoor is de ovedracht van elektra minimaal, zeker bij een gemaalpompje zoals hier.

Tevens, op dit punt van de brand kan je ook afvragen wat er op dit moment nog brand: plastic of elektra (en elektra brand volgens mij niet, maar de materialen eromheen).

Dus, volgens mij hebben we hier goed gehandeld. 0098 O0
Zeker met de afstand die hier wordt aangehouden voorkom je dat het schuim als gebonden straal op de kast terecht komt, nu zit er erg veel lucht tussen het schuim, waardoor je geen schok kunt krijgen, mocht er nog spanning op die kast staan. Dus ik denk zeker dat hier een goede inzet is gedaan. Beter dan maar meteen een poederblusser erop los te laten. ;)


Vincent156

  • Manschap A
  • Junior gebruiker
  • **
  • Berichten: 43
Reactie #6 Gepost op: 15 mei 2012, 22:54:59
Nee het is geen kritiek hoor begrijp me niet verkeerd!

Maar in eerste instantie vindt ik het een beetje vreemd!

Maar wat Peter zei klopt wel!


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #7 Gepost op: 16 mei 2012, 16:40:19
Nee het is geen kritiek hoor begrijp me niet verkeerd!

Maar in eerste instantie vindt ik het een beetje vreemd!

Maar wat Peter zei klopt wel!
Je bent niet de eerste die in eerste instantie vreemd aankijkt tegen het blussen van electrabranden met schuim. Je blust immers toch met water. Maar vanwege de schuimvorming en de afstand is het dan wel weer mogelijk. O0


Alexander

  • Brandweer - integrale veiligheid - EHBO - BHV - adviseur - docent
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 588
    • Blog
Reactie #8 Gepost op: 27 juni 2012, 12:04:22
Peter, er zit wel een beperking aan het blussen met schuim.

Bijvoorbeeld de meeste sproeischuimblussers kunnen tot 1000 volt bij een afstand van minimaal 1 meter veilig blussen. Aan het slangetje zit een sproeikopje met gaatjes. Bij schuimblussers met een gebonden straal kun je dat niet. Deze herken je aan een pijpje met een groter gat. Dus in huis of bedrijf kun je 230 of 400 volt apparaten blussen.  

In transformatorhuisjes is de binnenkomende spanning veel hoger. In de wijken staan bijvoorbeeld 10.000 of 20.000 volt trafo's. In veel trafo's zit olie die goed brandt. Deze kun je blussen door poeder of schuim te gebruiken. Nu is bij schuim de afstand dus erg bepalend voor de veiligheid maar ook je schuimdikte (hoeveel procent svm).

Maar we gaan pas over op blussen als de netwerkbeheerder de stroom heeft afgeschakeld en er dus een veilige situatie is. De brandweer heeft ook geen sleutels van de huisjes of kasten. Dat er daarna geblust wordt met schuim en er foto's gemaakt worden geeft dus een ander beeld naar de burger toe.
Ik reageer op persoonlijke titel. Mijn vragen en/of opmerkingen zijn geen kritiek maar ik ben hooguit open en direct. Daarnaast altijd op zoek naar le