Aangezien ik de komende 2 dagen niet of nauwelijks op het forum aanwezig ben,een iets eerdere update voor deze casus.
update 2De brandweer heeft fors opgeschaald,er staan nu 4x TAS 1x RV en een HV en de OVD.
Aanrijdend zijn de ademluchtcontainer,de VC en de Comandohaakbak.
De politie is met 3 eenheden terplaatse,en proberen uit alle macht de directe omgeving van het gebouw leeg te maken van publiek.Maar kampen dus met ernstig handen te kort,aangezien zij ook de mensen uit de toren moeten zien op te vangen.
De ambulancedienst is met 3 ambulances terplaatse, de OVDG is aanrijdend en heeft de CPA opdracht gegeven 1x SIGMAeenheid op te roepen.
De eerst verkennende aannvalsploegen hebben de brandweerlift ingebruik genomen,en zijn in het gebouw
4. Bij het verkennen op de verdieping blijkt dat de sprinklerinstallatie inderdaad niet geactiveerd is. De verkenning kan niet doorgezet worden omdat het te heet is, totaal geen zicht en de brandhaard niet gelokaliseerd kan worden. De gebouwbeheerder is bij de beveiliging gekomen en weet te vertellen dat de sprinklerafsluiter op de verdieping tijdelijk is dichtgezet omdat er werkzaamheden aan de sprinkler moesten plaatsvinden.
5. In het trappenhuis op de 24e verdieping wordt de monteur gevonden door mensen die weg vluchten. De melding komt via een mobiele telefoon bij de CPA binnen. Rond zijn neus en mond zit zwarte roet. Zijn haar is verschroeit en de kleren op zijn rug en armen zijn weg gebrand. Hij weet te vertellen dat hij bezig is geweest met het aanbrengen van een nieuwe luchtkanalen en sturingen voor de luchtbehandeling en dat daarvoor de sprinklerleidingen verlegd moesten worden. De sprinklerleidingen zijn tijdelijk afgedopt. Waar zijn collega gebleven is weet hij niet.
6. Vanuit de woonlagen komen veel 112 meldingen over een zware rooklucht. Het personeel van de bovenste 6 verdiepingen belt naar de beveiliging dat er een zware rooklucht hang. Ook in de kantoren is een rooklucht waarneembaar. De automatische brandmelders van de brandmeldinstallatie gaan op steeds maar meer verdiepingen in alarm.
Bij het openmaken van de schachten op de 27e verdieping blijkt dat de schachtdeuren, vermoedelijk voor werkzaamheden, op de 29e open staan de rook en hitte gaan de schachten in. De BHV(k) organisatie van het kantoorpand is niet meer gegarandeerd omdat er al verscheidene mensen naar huis zijn. De BHV(b) organisatie van de bovenste 6 verdiepingen is wel operationeel. De BHV(b) organisatie meld dat ze 40 mensen hebben die in een rolstoel zitten en die niet via de trappenhuizen geëvacueerd kunnen worden
vragen*waar gaat het SIGMA zich opstellen?
*wat te doen met al die soms verwarrende 112 meldingen?
*wat heeft er nu prioriteit?
*hoe gaat de algehele opschaling uitzien?
Zo een hele kluif,succes allemaal