GRIP 1 (gezonken floatingroof bij bedrijf Oiltanking) Heining - Amsterdam 17-08-2012

Auteur Topic: GRIP 1 (gezonken floatingroof bij bedrijf Oiltanking) Heining - Amsterdam 17-08-2012  (gelezen 27274 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

VRK Fotografen

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,355
    • Brandweer Kennemerland VRK
Mike Berghoeffs - District Noord Jan Kol jr. - District Midden George Bakker - District Zuid Jeffrey Koper - District Zuid  (Coördinator Brandweerfoto


Tijgernest

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,805
Dan heb je wel genoeg voor 1 incident meester te kunnen worden. Het gebruik van 1% is een onderlinge afspraak neem ik aan, aangezien hier landelijke regels voor gelden. Meestal wordt uitgegaan van 3 tot 6% en bij grote schuimblusunits 1-3% of 1-6%

Geen landelijke regels, maar specificatie van de fabrikant m.b.t. dit specifieke schuim
Interesse in wereldwijde OGS-incidenten? Volg @tijgernest op twitter


Firefighter Robert

  • Bevelvoerder, Fire & Safety Inspector, Instructeur, Gaspakdrager, Chauffeur & Industrial Firefighter
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,372
    • Stichting MPHV
Geen landelijke regels, maar specificatie van de fabrikant m.b.t. dit specifieke schuim

Klopt, dit zijn specificatie's van de fabrikant.
Wel is het handig om een beetje in de buurt te kijken wat voor soort schuim deze gebruiken  en evt samen inkopen, zo kan je altijd een beroep doen op elkaars voorraad in geval van calamiteit.
Veiligheidsregio Zeeland Post Zuidlandstraat (Terneuzen) https://www.facebook.com/B


Tijgernest

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,805
Klopt, dit zijn specificatie's van de fabrikant. Wel is het handig om een beetje in de buurt te kijken wat voor soort schuim deze gebruiken  en evt samen inkopen, zo kan je altijd een beroep doen op elkaars voorraad in geval van calamiteit.

Niet alleen handig, maar bijna noodzaak als je wilt dat schuimsoorten van verschillende buurbedrijven elkaar niet bijten in geval van nood.
#compatibel
Interesse in wereldwijde OGS-incidenten? Volg @tijgernest op twitter


Rood

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 153
Daarom is Amsterdam-Amstelland ook overgestapt op hetzelfde schuim.
Omliggende regio's hadden wat moeite met het investeren in duurder schuim met een langere levensduur


Firefighter Robert

  • Bevelvoerder, Fire & Safety Inspector, Instructeur, Gaspakdrager, Chauffeur & Industrial Firefighter
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,372
    • Stichting MPHV
En voor welk schuimtype is gekozen??
Ik 't Zeeuwse wordt veel gebruik gemaakt van "moussol svm"
Veiligheidsregio Zeeland Post Zuidlandstraat (Terneuzen) https://www.facebook.com/B


Rood

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 153
Williams Thunderstorm


Wouter

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,542
Is dit de 1e keer dat het AMAS/AYMA is ingezet?

Overigens geweldig om de hoeveelheid aan informatie te lezen in dit topic. Maakt veel een stuk duidelijker. Top!


Dirtdiver

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 469
Is dit de 1e keer dat het AMAS/AYMA is ingezet?

Overigens geweldig om de hoeveelheid aan informatie te lezen in dit topic. Maakt veel een stuk duidelijker. Top!

volgens mij wel, AYMA is zins 1 oktober pas inzetbaar.