GRIP 1 (bouwkraan ingestort) Opaalstraat - Hengelo 03-12-2012

Auteur Topic: GRIP 1 (bouwkraan ingestort) Opaalstraat - Hengelo 03-12-2012  (gelezen 4559 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

bart007

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 17,201
Reactie #10 Gepost op: 3 december 2012, 19:18:30
Mark Hengelman ‏@MRHengelman (18.14 uur)
Aanrijding met letsel bij Combi Terminal Twente in Hengelo. Geluid wat ik hoorde kan ook vallende zeecontainers zijn.Kan helaas niet heen

Mark Hengelman ‏@MRHengelman (18.14 uur)
PRIO 1 Aanrijding Letsel : ZUIDELIJKE HAVENWEG : HENGELO ///ik hoorde net al en gigantisch geluid. Alsof een vrachtwagen kantelde

Combi Terminal Twente werkt met container-kranen ( gaat het daar om ? of om een bouwkraan Wie weet er meer van ? )
de waarheid verandert soms,  ....  maar het geloof in de waarheid niet


bart007

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 17,201
Reactie #11 Gepost op: 3 december 2012, 19:26:17
Nieuwsberichtje op RTV Oost: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=154557
In deze link is de kraan op foto, voordat hij instortte. Een kraan voor containers ( dus gelijk het antwoord op bovenstaande vraag )
de waarheid verandert soms,  ....  maar het geloof in de waarheid niet


Haageneesch

  • Foto- en videograaf.
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 5,953
  • Foto- en videograaf Den Haag, PPK-houder.
    • Haageneesch
Reactie #12 Gepost op: 3 december 2012, 20:07:58
Ingestorte kraan Hengelo: gedeelte opaalstraat en zuid. havenweg afgesloten. Jadestr bereikbaar via toermalijnstraat.


Aart Rietveld

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 157
Reactie #13 Gepost op: 3 december 2012, 23:25:27
Op het BouwMachineForum is een topic over de hijsinstallatie die getest werd. Veel hijsspecialisten verbazen zich niet heel erg dat de zaak ingestort is.

Zie: http://www.bouwmachineforum.nl/forum/viewtopic.php?f=104&t=31145


Highfield

  • Zeeofficier Koninklijke Marine
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,016
Reactie #14 Gepost op: 3 december 2012, 23:40:48
Op het BouwMachineForum is een topic over de hijsinstallatie die getest werd. Veel hijsspecialisten verbazen zich niet heel erg dat de zaak ingestort is.

Zie: http://www.bouwmachineforum.nl/forum/viewtopic.php?f=104&t=31145

Niet overdrijven, er zijn drie mensen die zich verbazen over het iele uiterlijk van de constructie. Geen berekeningen, geen verdere uitleg dan "een slecht gevoel".
Bijdragen op persoonlijke titel.


Walker

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 796
Reactie #15 Gepost op: 4 december 2012, 09:31:34
Gaat om het zgn 2e orde effect. Een buis kun in in langsrichting bijna niet samendrukken. Een buisconstructie kan in verticale richting dan ook extreem zwaar belast worden, totdat de constructie zijdelings uit gaat buigen. Dit kan ontstaan door windbelasting, door schommelingen van te hijsen gewicht etc. Hierdoor ontstaat er een extra moment (kracht x arm) die voor extra uitbuiging zorgt, waardoor de arm (= zijdelingse uitbuiging) groter wordt. En dit gaat door totdat de constructie bezwijkt.