Brandweer Nederland wil een verplichte keuring voor geisers en cv-ketels

Auteur Topic: Brandweer Nederland wil een verplichte keuring voor geisers en cv-ketels  (gelezen 8805 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

skippy02

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 3,541
  • Scanman Jan
Reactie #20 Gepost op: 23 december 2012, 10:32:56
Uiteindelijk is alles een momentopname, dat is ook met de APK van je auto. Maar je verkleint wel de eventuele problemen. Men heeft de laatste tijd het erg hoog in de bol over de zelfredzaamheid van de burger, opzich een mooi streven. Maar ik denk dat legio mensen daar niet aan toe zijn.

Dat ben ik met je eens en heb ik ook geen problemen mee.
Laat maar komen die veranderingen.
Maar ik ben wel van mening dat ook de branche zelf hierover mag nadenken en we allen moeten streven naar een zo veilig mogelijke situatie. Doden door CO hoeft in deze tijd niet meer voor te komen. Daar is de techniek al ver genoeg voor.
Alleen men durft de techniek niet te gebruiken of men vindt het te duur. Ik weet niet waar dat aan ligt. Maar innovatie in ook dit soort dingen mag van mij gebeuren. Ik zou de meerprijs er wel voor over hebben. Als er een ketel was die een dergelijke signalering had dan kwam die er zeker, als het aan mij ligt.
Het keuren van een ketel is geen voorkomen van! (je verminderd alleen de kans).
Een signalering en de genoemde opties wel.   ;)

Enneh, die CO-meter uit je ketel slopen 's nachts gaat je niet lukken hoor, je weet hem niet te zitten en hij kan niet zomaar verwijderd worden. (daar is tie te klein voor)  ;D
Scannerluisteraar in hart en nieren en verslaafd aan nieuws.


gerritsen

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 241
  • Brandweer
Reactie #21 Gepost op: 23 december 2012, 14:14:16
Niet mee eens. Ik heb het over de interne vervuiling. Niet over CO in de rookgassen.
Door de lage temperatuur werkt de HR functie juist het beste en zie ik juist erg vaak vuilafzetting in de warmtewisselaar. Daar kan de CO2 niets aan veranderen, dat is gewoon wat overblijft na het condenseren.
Vaker dan bij conventionele installaties die gewoon op hogere temperaturen stoken.

De CO melder/brandmelder vind ik een prima optie, dat zouden meer bedrijven moeten doen! Durf mensen ook te waarschuwen.

Gedeeltelijk mee eens ,wij gebruiken kunstof afvoer materiaal waardoor de vervuiling minimaal is .
vanaf 1-1-2014 ex vrijwillige brandweerman


Onger Oensien

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 431
Reactie #22 Gepost op: 23 december 2012, 15:30:28
Gedeeltelijk mee eens ,wij gebruiken kunstof afvoer materiaal waardoor de vervuiling minimaal is .

Dat is waar maar je onderhoudt helaas niet alleen de ketels die je zelf hebt geinstalleerd...
Ik heb regelmatig gezien dat de kunststof syphon door alle verstoppingen en bijbehorende ellende gescheurd was daardoor je gewoon rookgassen in je ruimte krijgt. Verre van gezond en toch 9 van de 10 keer te herleiden naar slecht of geen onderhoud.