De eerste en de 2de TS hadden beschikking over een ondergrondse brandkraan, de derde TS en de 4de (torenstraal hoogwerker) werden gevoed door de tankwagens.
De eerste TS trok inderdaad direct hoge druk uit, Dit was met de gedachte dat er onderzocht werd of ze nog naar binnen konden. Toen dit niet kon werd HD direct aan de kant gelegd en LD uitgelegd. De tweede TS heeft nooit Hoge druk gebruikt. Zij hebben meteen Lage druk afgelegd.
De Gemeente Barneveld heeft 2 tankwagens. Er zijn 160 objecten waarbij direct bij de eerste melding een TW word geallarmeerd. Bij andere objecten is dat op aanvraag van Bevelvoerder. In dit geval was de brandkraan dichtbij genoeg dus werd de TW niet in de eerste melding gepiept. Voorthuizen vervoert in de TS zelf 5500 Liter water dus kunnen ook een aardig poosje wachten op de tankwagen.
Maarja, in ieder geval zit er een behoorlijk stoot in waarmee je een mooie eerste aanval kan doen. Zeker met Garderen op 4150 liter een paar minuten later.
Meteen meerwaarde van de extra manschappenbus. Waterwinning lag op ongeveer 150 meter voor beide TS'sen. Manschappen TS direct lage druk dr op, hielden hem vast uit het restaurant terwijl de extra manschappen waterwinning gingen maken.
Luke,
je verhaal rammelt.
Ten eerste, je kunt nooit met lage druk vanaf de tank een brand tegenhouden. Simpelweg omdat de tank dan met een paar tellen leeg zal zijn. Je hebt al een halve tank nodig om je slangen te vullen, bij een TS met 2000 lrt is je tank al leeg met het vullen van je slangen, zeker als je meerdere lengtes zult moeten vullen. We hebben het hier over TS met een 3000+ tankinhoud, dus heb je iets meer tijd...Iets
Waterwinning ligt zoals je zelf zegt op 150mtr, dat betekend minimaal 8 lengtes van 20mtr aan toevoer afleggen. Is er dubbel afgelegt?