GRIP 2 Stroomuitval (ziekenhuis) Medisch Centrum MCA Wilhelminalaan - Alkmaar 18-01-2013

Auteur Topic: GRIP 2 Stroomuitval (ziekenhuis) Medisch Centrum MCA Wilhelminalaan - Alkmaar 18-01-2013  (gelezen 13962 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Kevin R.

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 978
Explosie veroorzaakt stroomstoring MCA [foto-update]
112  |   18 januari 2013   |   1  |   Door Esther van den Helder, dichtbijredacteur

ALKMAAR - [update 15.32 uur] Door een explosie in een transformatorhuisje is vrijdagmiddag rond 14.45 uur de stroom in ziekenhuis Medisch Centrum Alkmaar uitgevallen. Ook de noodaggregaat werkt niet. Voor alsnog heeft dit geen nadelige gevolgen voor de spoedeisende hulp.
Er wordt nog onderzocht wat de gevolgen zijn voor de intensive care. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ook zijn er hulpdiensten uit omliggende plaatsen opgeroepen.
Er zou mogelijk brand zijn ontstaan in het transformatorhuisje na de explosie, maar dit is nog niet bevestigd.
Bron (+ foto's): www.dichtbij.nl


Wil890

  • LTFO inzetleider LE politie, AGS, CVE
  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 72
Brandweer Zaanstad heeft nog een 60 Kv aggregaat.


Kevin R.

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 978
Tot op heden geallarmeerd:

Brandweer:
Hulpverleningsvoertuigen
HV  NHN774 Alkmaar-centrum
HV  NHN776 Graft De Rijp
HV  NHN773 Schagen

Tankautospuit:

TS  10-4133 Alkmaar-centrum
TS  10-4131 Alkmaar-centrum
TS  10-4135 Alkmaar-Oudorp
TS  HLO644 Heiloo
TS  HLO648 Heiloo

Hoogwerkers:
HW 10-4151 Alkmaar-centrum

Ha + containers:
HA NHN883 + COH NHN956 Alkmaar-centrum
HA NHN682 + DPH NHN582 Langedijk

Overig / piket:
OvD   NHN6595
HOvD NHN6596
Alkmaar COPI
Alkmaar burgemeester
Alkmaar ambtenaar openbare veiligheid
Logistieke ploeg Enkhuizen



Ambulance:
Ambulance:
Ambulance 10-112 Wognum
Ambulance 10-182 Alkmaar
Ambulance 10-183 Alkmaar (spoedoverplaatsing vanaf de verloskamers)
Ambulance 10-187 Alkmaar
Ambulance 10-190 Alkmaar
Ambulance 10-191 Alkmaar


overig / piket:
OvDG       10-804
HS-GHOR 10-22?

Aanvulling en of verbeteringen zijn welkom!

Ambulance 12-153 Heemskerk (onder A2 in de naastgelegen straat)

Kan dit erbij worden gevoegd door een moderator?


Martin63

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 173
en kunnen ze die aggregaten van de brandweer dan niet gebruiken voor de IC??


Moon

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 665
  • Instructeur EHBO/EHaK/(P)BLS/AED
Stroomstoring treft Medisch Centrum Alkmaar
AMSTERDAM - Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) is vrijdagmiddag getroffen door een stroomstoring. Ook het noodaggregaat weigerde dienst.
 
Dat heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn met groot materiaal ter plaatse. Medewerkers van het MCA laten weten dat er sprake was van 'totale chaos'.

Na drie kwartier was de stroomvoorziening hersteld, melden medewerkers van het MCA aan NU.nl

De storing ontstond door een explosie in een transformatorhuisje. ''Het ziekenhuis zit zonder stroom'', aldus de veiligheidsregio op Twitter.

Volgens een woordvoerder is niet duidelijk wat voor gevolgen de storing heeft voor de afdeling intensieve zorg. Patiënten die afhankelijk zijn van een beademingsapparaat moeten mogelijk handmatig beademd worden.

De spoedeisende hulp ondervindt geen hinder, zei hij.

De stroomstoring is door de hulpdiensten opgeschaald tot 'Grip 2'.

Bron: nu.nl
facebook.com/Burgeraedhoorn facebook.com/ehboblokkerzwaag  A universe is trapped inside a tear


bart007

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 17,201
MCA ziekenhuis ‏@MCAziekenhuis (15.48 uur)
@rabredewold Noodstroomvoorziening is aanwezig maar is niet aangesprongen. Brandweer werkt aan herstellen van stroomvoorziening
de waarheid verandert soms,  ....  maar het geloof in de waarheid niet


Moon

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 665
  • Instructeur EHBO/EHaK/(P)BLS/AED
Inmiddels werkt de stroomvoorziening weer.

Na drie kwartier storing is de stroomvoorziening hersteld, melden medewerkers van het MCA aan NU.nl.

Bron: www.nu.nl
facebook.com/Burgeraedhoorn facebook.com/ehboblokkerzwaag  A universe is trapped inside a tear


pm2008

  • BHV / Manschap B / Plotter / chauffeur
  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 107
Tot op heden geallarmeerd:

Brandweer:
Hulpverleningsvoertuigen
HV  NHN774 Alkmaar-centrum
HV  NHN776 Graft De Rijp
HV  NHN773 Schagen

Tankautospuit:

TS  10-4133 Alkmaar-centrum
TS  10-4131 Alkmaar-centrum
TS  10-4135 Alkmaar-Oudorp
TS  HLO644 Heiloo
TS  HLO648 Heiloo

Hoogwerkers:
HW 10-4151 Alkmaar-centrum

Ha + containers:
HA NHN883 + COH NHN956 Alkmaar-centrum
HA NHN682 + RTV DPH NHN582 Langedijk

Overig / piket:
OvD   NHN6595
HOvD NHN6596
Alkmaar COPI
Alkmaar burgemeester
Alkmaar ambtenaar openbare veiligheid
Logistieke ploeg Enkhuizen



Ambulance:
Ambulance:
Ambulance 10-112 Wognum
Ambulance 10-182 Alkmaar
Ambulance 10-183 Alkmaar (spoedoverplaatsing vanaf de verloskamers)
Ambulance 10-187 Alkmaar
Ambulance 10-190 Alkmaar
Ambulance 10-191 Alkmaar

overig / piket:
OvDG       10-804
HS-GHOR 10-22?

Aanvulling en of verbeteringen zijn welkom!


Kevin R.

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 978
Stroomuitval bij MCA Alkmaar
ALKMAAR - In het Medisch Centrum Alkmaar is de volledige stroomvoorziening uitgevallen. Het noodaggregaat werkt volgens de eerste berichten ook niet, waardoor ook de Intensive Care zonder stroom zit.
Volgens omstanders is de stroom uitgevallen omdat er een transformatorhuisje nabij het ziekenhuis is ontploft. De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt.
De politie benadrukt op Twitter dat er geen brand is. Hulpverleners werken met man en macht om de stroomvoorziening weer te herstellen. Ambulances staan klaar voor evacuatie.
Bron: www.noordhollandsdagblad.nl


NicoNL

  • Nieuwe gebruiker
  • *
  • Berichten: 2
en kunnen ze die aggregaten van de brandweer dan niet gebruiken voor de IC??

Dan zou je vanaf buiten met allerlei verlengkabels moeten gaan werken, dat geeft weer een hoop mogelijke problemen door spanningsval ed. als de afdeling ver van de plek is waar de aggregaten staan.
Ook zijn al die kabels door gangen niet handig als je wilt evacueren.

Ik weet niet wat er precies beschadigd is geraakt, vindt het ook raar dat zowel noodstroom als normale voorziening niet werken.
Dat zou kunnen betekenen dat het schakelstation in of nabij het ziekenhuis welke zorgt voor het overschakelen naar noodstroom is beschadigd.

Bedenk ook dat met deze temperaturen het gebouw snel zijn warmte verliest en je sowieso moet nadenken en handelen ivm evacueren.

Anyway, de boel doet het blijkbaar alweer.


Om een ziekenhuis van stroom te voorzien (preferente groepen ) heb je als snel een stuk of wat 600 kVA aggregaten nodig inclusief brandstofvoorziening!


NB ik hoop dat de zorg even goed wakker geschud is, veel ziekenhuizen hebben een dergelijke evacuatie nog nooit geoefend.
Mag hopen dat dat nu aan het licht komt.