Moet je eens voorstellen dat je een slang hebt van 30 meter. Als je die bij brand moet gebruiken moet je hem misschien wel in je eentje door drie deuren trekken en om diverse hoeken..... dat ga je niet lukken. Probeer het maar eens. Dus het is niet zozeer een probleem met waterdruk maar meer een probleem met het effectief kunnen gebruiken!
In de regelgeving staat het volgende:
Uit het bouwbesluit
:
Artikel 2.192 aantal
(...)
3. Het aantal brandslanghaspels is zodanig dat de loopafstand tussen een brandslanghaspel en elk punt van de vloer van een gebruiksfunctie niet groter is dan de lengte van de brandslang, vermeerderd met 5 m. Dit geldt niet voor de vloer van een niet in een verblijfsgebied gelegen ruimte, die vanaf de toegang van de gebruiksfunctie niet door besloten ruimten kan worden bereikt.
4. Bij het bepalen van de loopafstand als bedoeld in het derde lid, wordt een constructie-onderdeel niet zijnde een bouwconstructie, gelegen in een verblijfsgebied, buiten beschouwing gelaten.
5. Bij het bepalen van de loopafstand als bedoeld in het derde lid, wordt de loopafstand gelegen in een verblijfsgebied met 1,5 vermenigvuldigd.
Artikel 2.193 veiligheid
(....)
2. Een brandslanghaspel als bedoeld in artikel 2.191, tweede en derde lid:
a. is aangesloten op een voorziening voor drinkwater als bedoeld in artikel 3.120, en
b. ligt niet in een vluchttrappenhuis.
3. Een brandslanghaspel als bedoeld in artikel 2.191, tweede en derde lid, heeft een slang met:
a. een lengte van niet meer dan 30 m en
b. een statische druk van niet minder dan 100 kPa en een capaciteit van 1,3 m³/h, bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels aangesloten op dezelfde voorziening voor drinkwater.