Direct de juiste expertise inschakelen. (De trein was voor een deel op weg naar DOW chemicals welke een erg goed ingerichte en gespecialiseerde bedrijfsbrandweer hebben) Maar in België is ook BasF in Antwerpen zeer goed ingericht. Aanrijtijd voor beide korpsen 45 minuten.
Wel blussen, Riool afsluiten met opblaasbare riool afsluiters om je effect gebeid te beperken Deze afsluiters kan je huren bij Works met 24 uur service, maar ook bovengenoemde Petrochemische bedrijven hebben deze middelen direct voorhanden. Vervolgens Reym bellen, ook met 24 uur service, en die laten komen met 10 of tankwagens om riool leeg te blijven pompen. Vervolgens treintje opzetten met tankwagens naar een grote opslag tank van één van bovengenoemde bedrijven. Niks schip met vertraging maar tankwagens naar opslag tank.
Toch even reageren want hier wort alles als slecht afgebeeld.
Brandweer Wetteren is als eerste onmiddelijk opgeroepen, al snel werd er opgeschaald binnen de brandweer zone en werd eveneens het federale niveau ingeschakeld (Civiele Bescherming), hierdoor kwamen naast de lokale brandweerposten ook onmiddelijk 2 federale eenheden van de civiele bescherming ter plaatse, de eenheid Liedekerke voor metingen (CBRN) en oprichten CP-Ops en logistiek voor adembscherming en beschermingskledij en begonnen zij met de opbouw van de watervoorziening, de eenheid Brasschaat kwam terplaatse met de turboloscher van BASF en zij bouwden in eerste instantie de voeding (water) op voor de turboloscher en verzorgenden de logistiek voor dit toestel (brandstof) en brachten zij ook een grote hoeveelheid SVM ter plaatse. Ook kwam in tweede fase (vrij snel) een meetploeg (CBRN) vanuit Brasschaat ter plaatse. Uiteindelijk leverden alle 6 de kazernes van de civiele bescherming meetploegen (CBRN) en kwam zelfs een mobiel labo (CBRN) van de eenheid uit Ghlin ter plaatse. Ook werden alle inzetbaremeettoestellen (PID) verzameld en ter plaatse gebracht. Ook werd een decontaminatieveld ingericht op 2 plaatsen.
BASF werd dus als contractant van INFRABEL zeer snel ingeschakeld en zij leverden ook de nodige chemich specialisten. Het is dus zeker niet het geval dat er onvoldoende middelen ter plaatse waren.
Uiteindelijk werd zelfs een CBRN team van het belgische leger ingezet om mee te helpen met de detectie.
Voor wat betreft de specialisten van het nederlandse bedrijf, er zijn mensen uit NL ter plaatse geweest om de situatie te bekijken en vandaag waren ze er opnieuw met een aantal voertuigen en materiaal.
Bij de verschillende eenheden van de civiele bescherming zijn een groot aantal riool afsluiters beschikbaar dus we moete die zeker niet gaan huren. Ook vacuumtankwagens zijn hier beschikbaar.