Ik denk niet dat je dit zo stellig kunt zeggen.
In ons bedrijf is het ontruimingsalarm gekoppeld aan de brandmeldcentrale. Dit is in opdracht van de brandweer gedaan.
De reden: Dat deel van het gebouw heeft geen 2 vluchtwegen, maar een doodlopende muur aan één kant.
Tegenwoordig mag dat niet meer en zal er een vluchtweg aan beide kanten moeten zijn.
Omdat het gebouw al ouder is (van voor deze regel) is er wel een gebruiksvergunning af gegeven, met de eis dat ontruimingsalarm gekoppeld is met de brandmeldcentrale.
De uitzondering bevestigd de regel
Bouwverording:
Artikel 2.6.6 Aanwezigheid van ontruimingsalarminstallaties
1. Een gebruiksfunctie:
a. die op grond van artikel 2.6.2 is voorzien van een brandmeldinstallatie;
b. waarvan de totale gebruiksoppervlakte meer bedraagt dan de in tabel 2.6.5 van bijlage 11 van deze verordening aangegeven grenswaarde;
c. waarvan de totale gebruiksoppervlakte minder of gelijk is dan de onder b van dit lid bedoelde grenswaarde en die is gelegen in een bouwwerk dat bestaat uit twee of meer bouwlagen;
is voorzien van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, uitgave 2000.
2. In een gebruiksfunctie waarin de beide vluchtroutes vanaf de toegang van een verblijfsruimte gedeeltelijk samenvallen, is onverminderd het bepaalde in artikel 2.6.2, tweede lid, voor de verblijfsruimten die zijn aangewezen op de verkeersruimten waarin bedoelde vluchtroutes samenvallen, voorzien in een
automatische ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, uitgave 2000.
Dus als je een 'dood'lopendeind hebt moet er een ontruimingsinstallatie aanwezig zijn die op automatische melders aangaat!