Grappig toch dat we nog moeten discussiëren over wat we toch als een standaard-scenario zouden moeten kunnen zien!
In dit scenario brandt er gewoon een kokertje van alle in beton gemaakte kokertjes (leuke woordspeling overigens...) schoon leeg. Er is alleen risico op doorslag via de leidingschacht (opdracht: zoek de meterkast) en overslag via de galerijen/balkons. Het constructiebeton houdt het wel een 45 tot 60 minuten uit, zeker bij deze geventileerde situatie.
Inzet is maximaal twee HD om met de wind richting mee de brand uit het kokertje te 'jagen' wellicht een straal via een HW of AL paraat om aan de uitslaande (benedenwindse) zijde de overslagkans te mitigeren. Een droge stijgleiding is dus in dit geval een overbodige en tijdrovende voorziening. Maximaal waterverbruik zal rond de 4000 liter liggen, als het al niet minder is.
Het echte probleem wordt gevormd door (boven-)buren die in paniek op de loop gaan over de galerijen en die je dan 'kwijt' bent, waardoor je omliggende woningen (die je wel moet controleren) stuk voor stuk moet controleren. Mijn werktip daarbij: gebruik het beltableau als administratie. Dus als een huisnummer is gecontroleerd of de bewoners hebben zich gemeld, dan kruis je die op het beltableau even af met een stift of krijtje. Scheelt onnodig openbreken en zoeken.