Hiervoor moet je de gedachten achter het Bouwbesluit 2012 kennen. Een vluchtroute mag een bepaald aantal minuten niet bedreigd worden door brand en rook. Even uit mijn hoofd is dit voor bestaande bouw 20 en voor nieuwbouw 30 of meer minuten. Brand- of rookdoorslag mag dus binnen die tijd niet plaatsvinden. Men gaat er vanuit dat een brand 15 minuten na ontstaan is ontdekt, dan heeft men nog minimaal 5 tot 15 minuten om te vluchten. Mijn vraag is, waarom heeft niet zo niet gefunctioneerd?
Kan je aangeven waarom men niet kon vluchten? Wat was er aan de hand met/in de vluchtroute?
Als ik het zo lees is er in dit geval aan de hand, dat de ontdekking langer heeft geduurd als de aanname in het bouwbesluit.
En dan zijn alle verdere aannames die gebaseerd zijn op die ontdekkingstijd net zo waardeloos.
Indien de ontdekking meer als 30 minuten heeft geduurd mag de vluchtweg, volgens het bouwbesluit, onbruikbaar zijn.
En toch voldeed het geheel dan aan het bouwbesluit.
Dit is één van de gevaren om regelgeving op basis van aannames vorm te geven.