De Firedefender mag dan leuk zijn voor bv natuurbranden, maar hier is de inzet van totaal geen meerwaarde.
Het waterverbruik is veel te hoog voor in de natuur. Lage druk inzet vraagt veel water, en dat is vaak een probleem in het bos. Je zult een aantal tankwagens moeten gebruiken om dit systeem in te kunnen zetten, of een Groot watertransport af moeten leggen. Dit is bij natuurbranden echter niet wenselijk omdat voertuigen daarmee niet meer overal kunnen komen of weg kunnen. Wegen en paden die vaak al schaars zijn worden dan geblokeerd.
Daarnaast is de maximale lengte veel te kort. Volgens de website is de maximale lengte 200 meter. De brand op de Hoge Veluwe op 20 april had op een gegeven moment een vuurlijn van bijna 2500 meter.
De gecreeerde stoplijn op de kopse kant was rond de 1200 meter lang. Je zult dus 6 systemen met LD af moeten leggen om die stoplijn te creeren. Ik weet niet hoeveel water 1 systeem verbruikt per minuut? Dat is namelijk voor de inzetmogelijkheden wel een interessant gegeven.
Voordat men zegt dat het systeem bij zulke grote branden niet te gebruiken is; bij kleinere branden wordt er eigenlijk nog geen gebruik gemaakt van stoplijnen. Dat is een middel wat altijd pas veel later wordt gebruikt.