Onderzoek naar defect noodaggregaat ziekenhuis RoermondEr komt een diepgravend onderzoek naar het niet functioneren van de noodstroom-voorziening in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.
Directeur Jack Thiadens noemt het defect van het noodaggregaat 'bijzonder ongelukkig'. Rond het ziekenhuis wordt gesproken van 'een grote misser'.
Automatisch
Normaal gesproken hoort het noodaggregaat bij een stroomstoring automatisch direct stroom te leveren, zodat de medische zorg aan de patiënten niet in gevaar komt. Waarom dat dinsdagochtend mis ging, is onduidelijk.
Zelf verantwoordelijk
Het ziekenhuis is zelf verantwoordelijk voor de noodstroom, zegt netwerkbeheerder Enexis. Volgens woordvoerder Jan Bakker van Enexis ging het mis binnen de muren van het ziekenhuis. Na een uur was er weer elektriciteit van buiten beschikbaar, maar die kwam niet bij het ziekenhuis binnen door mogelijk een verkeerde schakeling.
Aggregaat aangeboden
Enexis heeft het Laurentius Ziekenhuis een groot aggregaat aangeboden, zolang de eigen noodvoorziening nog kuren vertoont.
Bron:
http://www.1limburg.nl/onderzoek-naar-defect-noodaggregaat-ziekenhuis-roermond?context=topstory