De ontwikkelingen zijn allemaal erg triest, ben zelf technisch medewerker bij een zorginstelling en zodoende deels belast met brandpreventie. Naast het feit dat de regelgeving continu veranderd (wij hebben in 3 jaar tijd 2 grote revisies moeten laten doen aan de BMC) is BHV altijd een lastig verhaal zoals al eerder genoemd.
De Tollekamp is een zogenaamde "gecombineerde" zorginstelling;
- aanleunwoningen, zijn normale huurwoningen en zitten dus in principe niet op de BMC (de openbare ruimtes wel)
- verzorgingshuis, zitten wel op de BMC maar hier wordt gedeeltelijke zelfredzaamheid verwacht
- verpleeghuis, volledig op BMC inclusief sturingen om de deuren dicht te laten vallen en de mechanische ventilatie te schakelen
Nu is het dus ook nog eens zo dat de hoeveelheid personeel in de aanleunwoningen het laagst is, het is niet eens gezegd dat bewoners daar zorg gebruiken. Als daar de brand ontstaat gaat het alarm zelfs pas af als de rook onder de deur vandaan komt de gang op! Tegen die tijd is iemand die daar binnen is al overleden.
Dit naast de huidige veranderingen in de zorg: het verzorgingshuis komt te vervallen en wordt in veel gevallen omgekat naar aanleunwoningen. Zorgt er alleen maar voor dat het risico op dit soort gevallen groter wordt, want ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen.