Blijkbaar waren er geen indicaties dat er een Flash Over op de loer lag. Het betrof een uitslaande brand waarbij het lijkt dat alle brandgassen de lucht in gaan.
Sorry
Geen indicaties ?? Heb jij de video van uit de luie stoel bekeken net zo als ik het doe. Zie jij ook op 1.06 dat het op de BG rechts van de ingang al brand. Zie jij ook de rookontwikkling uit het dak? Heb jij ook maar een moment gezien dat de twee collega's of de BVD oog hebben voor het pand als geheel. Let er iemand op of het rookbeeld veranderd na het inslaan van de ruit op de BG? Zie jij iemand ook maar een moment kijken of er een aanzuigende luchtstroom is bij het inslaan van de ruit. Ligt er een back-up straal klaar bij de ingang die gebruikt kan worden? Moet ik nog verder door gaan.
Hebben we nou helemaal niets geleerd in al die uren die besteed zijn aan RSTV etc.??
Oja, en is het nou een flashover, rookgas ontbranding of Backdraft
. Of simpeler, was het een brandstof of ventilatie gecontroleerde situatie. Dan heb je het antwoord al