GRIP 1 Zeer grote brand (industrie/agrarisch) Butzelaarstraat - Luttenberg 26-06-2015

Auteur Topic: GRIP 1 Zeer grote brand (industrie/agrarisch) Butzelaarstraat - Luttenberg 26-06-2015  (gelezen 15462 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

pompbediende

  • Meerdere functies
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,263
Citaat van: JJ75 link=msg=1358389 date=1435357824
Ik acht die kans toch niet heel groot. Er wordt om die tijd niet meer gemalen/geproduceerd en het is een gesloten systeem.
roep dat maar niet te hard, dit soort bedrijven staat er om bekend dat er veel ( dikke laag ) stof aanwezig is op plaatsen waar niet of nauwelijks wordt schoongemaakt. Het blijft zeker iets om als bevelvoerder en ovd rekening me te houden.  O0
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid


Hoguhugo

  • Cameraman HPM/NOS | Geluidsman | Editor
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,221
Aanpassingen zijn onderstreept
Citaat van: Hoguhugo link=msg=1358367 date=1435349469
Voertuigenlijst

Tankautospuiten
IJsselland
04-1832 Genemuiden (aflos)
04-2031 Lemelerveld
04-2631 Raalte
04-2632 Heeten (Restdekking vanuit Raalte)
04-2633 Luttenberg

Twente
05-5341 Hellendoorn
05-5441 Nijverdal

Hoogwerkers
04-1651 Zwolle zuid
04-2350 Hardenberg
04-2850 Deventer

Haakarmvoertuigen + bakken
04-1285 + 04-1275 HA + HVH-RTV Steenwijk
04-1682 + 04-1666 HA + SLH 3000 Zwolle zuid
04-2086 + 04-2095 HA + COH Dalfsen
04-2285 + 04-2267 HA + SLH 3000 Ommen
04-2685 + 04-2684 HA + VZH Heino
04-2885 + 04-2866 HA + SLH 3000 Deventer

Drenthe
03-9882 HA + 9962 SLH (2500?) Noordwijk

Officieren
04-803 OvDG IJsselland
04-1020 AGS
04-1090 HSB
04-1091 HOvD oost
04-1092 HOvD noord
04-1094 OvD cluster west
04-1095 OvD cluster oost
04-1096 OvD cluster zuid
04-1097 OvD cluster midden

Overig
04-12xx DB Steenwijk t.b.v aflos
04-1402 DB Kampen t.b.v aflos
04-1608 DB Zwolle zuid t.b.v. GWT
04-2001 DB Dalfsen t.b.v. aflos
04-2280 DB Ommen t.b.v. GWT
04-2306 DB Dedemsvaart t.b.v. WvD
04-2581 DB Wijhe t.b.v. opruimen verlichting
04-2680 DB Raalte t.b.v. WvD
04-2681 DB Heino t.b.v. WTS500
04-2682 VW Heino t.b.v. Verzorging
04-2804 DB Deventer (t.b.v.?)
04-2884 PM Bathmen t.b.v. WvD
Volg mij ook op twitter: @hoguhugo


JJ75

  • Geinteresseerde kritische burger, en weer BHV'er
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,833
Citaat van: pompbediende link=msg=1358420 date=1435394312
roep dat maar niet te hard, dit soort bedrijven staat er om bekend dat er veel ( dikke laag ) stof aanwezig is op plaatsen waar niet of nauwelijks wordt schoongemaakt. Het blijft zeker iets om als bevelvoerder en ovd rekening me te houden.  O0
De keren dat ik er was was het erg netjes en (vond ik) weinig stof. Toch is het zeker iets om rekening mee te houden. Aangekoekt stof doet weinig bij een stofexplosie. Alleen zwevende stof kan ontploffen. Bij brand zijn er omstandigheden mogelijk dat stof weer zwevend wordt. Persoonlijk had ik meer zorg over de stoomketel in het gebouw. Al is deze wel in een afzonderlijke ruimte in het gebouw.


JJ75

  • Geinteresseerde kritische burger, en weer BHV'er
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,833
Net even langs geweest. Brand bleek moeilijk te blussen doordat er geen gaten vielen in de bekleding van het pand. Eerste aanval leek geslaagd maar vervolgens laaide de brand elders plotseling weer op en moest met spoed het pand verlaten worden. Vanacht zijn gaten in de bekleding gezaagd en nu wordt bekleding verder verwijderd met behulp van telescoopkraan en mobiele hoogwerker met extra lange boom. De brand lijkt nu geblust maar er zit nog veel hitte in het pand. Er was angst voor explosie door koelinstallatie en stoomketel. Grootwatertranspport liep over de vondervoorstweg naar de waterleiding (grote watergang) Nu staat nog een kleiner watertransport vanaf kruizing butzelaarsstraat lemelerweg aangelsoten op geboorde brandpunt. Meerdere omwonenden zijn geevacueerd geweest.

Snap nu ook waarom nl-alert niet werkte. Telecom providers hebben het dak volgezet met antennes die bij de brand verloren zijn gegaan. 98uiye


Hoguhugo

  • Cameraman HPM/NOS | Geluidsman | Editor
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,221
Citaat van: JJ75 link=msg=1358442 date=1435408357
Snap nu ook waarom nl-alert niet werkte. Telecom providers hebben het dak volgezet met antennes die bij de brand verloren zijn gegaan. 98uiye

Dat is een mooie voor de evaluatie! Zou er rekening mee gehouden zijn bij het versturen van?
Volg mij ook op twitter: @hoguhugo


JJ75

  • Geinteresseerde kritische burger, en weer BHV'er
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,833
Citaat van: Hoguhugo link=msg=1358445 date=1435409110
Dat is een mooie voor de evaluatie! Zou er rekening mee gehouden zijn bij het versturen van?
via twitter contact met vrij is wel gemeld dat er onderzoek/evaluatie zou komen.


Fireball

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 3,747
Citaat van: johannn35 link=msg=1358373 date=1435350667
Ik tel zeven (hoofd)officieren. Is  dat niet wat veel ?

Niet als je nagaat hoeveel mensen er zijn ingezet op verschillende locaties. Daarnaast weet je niet waarom ze gealarmeerd zijn en of ze daadwerkelijk ter plaatse geweest zijn.


Fireball

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 3,747
Citaat van: Hoguhugo link=msg=1358405 date=1435386651
't Viel me gelijk bij het alarmeren op. Korte tijd was er maar één OvD (noord) over voor de hele regio. Dit is opgevangen door een vrije OvD zuid erbij te piepen.

Dit is wat je kon zien via p2000.....

Citaat van: Hoguhugo link=msg=1358405 date=1435386651
Hoe het kan dat er bij een zeer grote brand vier clusters leeggetrokken worden, ga ik nog een keer navragen.

Waarom zou dat niet kunnen? De mensen staan niet voor niets op piket en er is sprake van een grootschalig optreden.


tygerpower

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 543
Citaat van: JJ75 link=msg=1358442 date=1435408357
Net even langs geweest. Brand bleek moeilijk te blussen doordat er geen gaten vielen in de bekleding van het pand. Eerste aanval leek geslaagd maar vervolgens laaide de brand elders plotseling weer op en moest met spoed het pand verlaten worden. Vanacht zijn gaten in de bekleding gezaagd en nu wordt bekleding verder verwijderd met behulp van telescoopkraan en mobiele hoogwerker met extra lange boom. De brand lijkt nu geblust maar er zit nog veel hitte in het pand. Er was angst voor explosie door koelinstallatie en stoomketel. Grootwatertranspport liep over de vondervoorstweg naar de waterleiding (grote watergang) Nu staat nog een kleiner watertransport vanaf kruizing butzelaarsstraat lemelerweg aangelsoten op geboorde brandpunt. Meerdere omwonenden zijn geevacueerd geweest.

Snap nu ook waarom nl-alert niet werkte. Telecom providers hebben het dak volgezet met antennes die bij de brand verloren zijn gegaan. 98uiye

de Gevelbeplating liet niet los.  Wat zou dit dan toch een mooie inzet zijn geweest voor een Cobra Cutter Elders uit het land.


Pyro_loe

  • Oranje Kolom
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 968
  • OvD-Bevolkingszorg
Hoeveel effect heeft de cobra cutter in zo'n fabriekshal?
Safety is the state of being "safe", the condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupation