Vreemd ongeval. De kooi van de lift heeft een valwig op elke geleider, die wiggen vallen als de liftkooi meer dan xxx m/s versnelt en remmen de kooi dan af. Deze beveiliging is bedoeld voor het extreme geval dat er een kabelbreuk is.
Het gebouw heeft een hoogste vloer boven de 20 meter. Goede kans dat de lift is uitgevoerd als brandweerlift. Daar komt bij dat er dan moet worden voldaan aan NEN normen, en er een onderhoudsrapport moet zijn.
Ik heb 1x een extreem geval meegemaakt met een doorgebrande liftmotor, waardoor de lift niet viel, maar juist omhoog schoot ( contragewicht ), waardoor de personen in die lift ook gewond raakten.
Maar dit lijkt wel van hele andere orde
Het gebouw is bijna 60 jaar oud, aan veel hedendaagse normen voldoet het niet. 7 jaar geleden hebben ze bijvoorbeeld noodgedwongen alle trappen verbouwd omdat de trappen door enkel glas van de etages gescheiden werden. Daar hebben ze toen muren gemetseld zodat de trappen een apart brandcompartiment werden. Daarvoor was er geen enkele brandwerende scheiding tussen de twee enige trappen en de rest van het gebouw.
Tevens zitten die 2 enige trappen op 1/3 en 2/3 vanaf de zijkant van het gebouw. Bij brand op 1 van de etages is het voor 1/3 van de mensen op die etage onmogelijk de trap te bereiken zonder langs de brand te moeten. Op de meeste etages was amper spraken van compartimenten.
Er is in 2004 een klein brandje geweest op de 14e etage toen dakdekkers bezig waren. Dat heeft vervolgens voor erg veel schade gezorgd omdat toen bleek dat de pompen in het gebouw niet voldoende druk meer gaven op die etage. Pas toen de brandweer de stijgleiding operationeel had kon de eerste bluspoging gedaan worden.
Terwijl het beginnende brandje al veel eerder onder controle had kunnen zijn als de aanwezige brandhaspels voldoende druk hadden gehad. Na dat incident zijn de pompen vervangen en is er zo een grote co blusser op wielen geplaatst op de 14e etage (dak opbouw).
Die nieuwe pompen hebben in 2007 nog voor andere problemen gezorgd. Door een valse brandmelding s nachts zijn de pompen automatisch ingeschakeld, 1 van de hoge druk nevel slangen doe op de 14e hing is geknapt met als gevolg dat vanaf de 14e tot de 10e etage alles blank stond de volgende ochtend.