De aanvalsploeg neemt toch een HD-slang mee naar binnen? Is het snel afblussen van het (beginnende) brandje niet makkelijker, goedkoper en sneller dan 't hele verzorgingshuis ontruimen?
Nee dus, niet in eerste instantie. Ik zou eerder kiezen voor een snelle inzet met de brandslanghaspel, omdat de verzorgingstehuizen vaak behoorlijke loopafstanden kennen vanaf de brandweeringang en inzet van een HD teveel tijdverlies oplevert. Mocht er een HD dringend nodig zijn moet vaak de TS een andere opstelplaats kiezen en dan wordt dat de opdracht voor de tweede TS.
Uitgangspunt één van een BMI in verzorgingstehuis. Snelle ontdekking van de melding, goed opgeleidde en georganiseerde BHV organisatie die bij melding snel en efficient reageren. Dan zou je dus het begin van brand zoals in de BHV oleiding wordt omschreven moeten kunnen blussen met eend raagbare blusser of eventueekl een aanwezige slanghaspel.
Nu was hier sprake van een brand in de meterkast?? in de woning, dat zou voor veel BHV-ers wel eens een niveau te hoog kunnen zijn. Kan ook zijn dat men er langer over gedaan heeft om bij de meld lokatie te komen en de brand al verder ontwikkeld was.
Dan komt het dilemma woningdeur openen om bewoner te redden, (denk aan Endegeest Oestgeest, en de Schiphol brand) met als gevolg snelle rookversopreiding.
En let op, elke deur is een rookwerende scheiding, je kunt ook de bewoners in de kamers laten, als je zeker weet dat je de brand snel onder controle hebt en de rook in de gang kunt verdrijven met bijvoorbeeld een ventilator.
Zo zie je, geen brand is het zelfde en als BHV, aanvalsploeg, BVD hebt je veel keuze mogelijkheden die allemaal weer gevolgen hebben voor de verdere inzet.