Dec 2005: Ammoniaklekkage

Auteur Topic: Dec 2005: Ammoniaklekkage  (gelezen 41862 keer)

0 gebruikers (en 8 gasten bekijken dit topic.

Enrique

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 3,443
Reactie #40 Gepost op: 2 december 2005, 08:46:17
Voor de brandweer misschien toevallig de volgende inzet?:

CE531 TS hd/ld/s
GP531 GS/HVH
KR531 HA/KR
TSSIT541 TS hd/ld Snel Interventie Team
TSSIT521 TS hd/ld Snel Interventie Team
HV651 HV2
SP131 HVH-SP
HA131 HA
OD501 DA-OD
CL901 DA-OD CoPI-leider
HO901 DA-HO
AG901 DA-ME
SO901 DA-OD Stafofficier Logistiek

CE541 TS hd/ld/s
TSSIT551 TS hd/ld Snel Interventie Team

Alleen de SIT's bestaan per 1 december 2005 niet meer hoorde ik van een centralist..... :'(
greetz,  Enrique


Thijs

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 694
    • www.1-1-2forum.nl
Reactie #41 Gepost op: 2 december 2005, 08:52:37
Dat slachtoffer die gereanimeert wordt kwam dat door de ammoniak?


firemanr

  • Gast
Reactie #42 Gepost op: 2 december 2005, 09:23:36
Dat slachtoffer die gereanimeert wordt kwam dat door de ammoniak?

Ik neem aan van niet....als tie dood was van die ammoniak, krijg je het so niet meer aan de praat met reanimatie, maar zijn zijn longen "opgevreten" door de ammoniak..... :-X :-X


Rémon Duivestein

  • Gast
Reactie #43 Gepost op: 2 december 2005, 09:55:19
Hierbij even twee kaarten van grote afstand de pijl geef aan welke kan de wolk optrekt.
en van dichtbij de dikke rode stip geeft aan waar het incident is.

Om verzoek van jullie zijn er meerdere meet teams van de brandweer de straat opgestuurt.
-Meet team spijkenisse
-Meet team vanaf de Pottumstraat.
-De OG is een meting begonnen op het terrein waar het incident is. Het gaat inderdaad om een Ammoniaklekkage.

Het gaspakkenteam van de Merseyweg is onderweg.
en het snelle gaspakkenteam vanaf de Metaalhof (Rotterdam-Oost) is onderweg.

het is nu Grote hulpverlening gevaarlijke stoffen met grip 2

De hele rateplan zoals Enrique al zei in zijn eerste bericht gaat naar het incident en WPC.




[verwijderd door de beheerder]


Jacques Schenk

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,528
  • EHBO/Sigma/ex hoofd- brandwacht/trainer EHBDu
    • Website Jacques Schenk
Reactie #44 Gepost op: 2 december 2005, 10:30:24
...in de controlekamer kunnen ze het niet meer volgen omdat ze geen stroom meer hebben...
... Door de stroomstoring kan het bedrijf geen waterkanonnen aanzetten om te zorgen dat de ammoniak wolk naar beneden geslagen wordt.

Tja wel erg vervelend maar ook niet erg realistisch (hoop ik) bij ons draaien de controllekamers en alle noodvoorzieningen op noodaggregaten in geval van uitval van het openbare net, je zou dat toch ook verwachten op een plant waar dergelijke activiteiten plaatsvonden.
Afijn een mobiel aggregaat die kant op om de controllekamer(s) en noodvoorzieningen weer in de lucht te krijgen.

Wat zijn de gevolgen voor de overige processen binnen dit bedrijf ?
Welke gevaarlijke stoffen zijn nog meer aanwezig en in welke hoeveelheden ?


-En wat gaan jullie doen aan de ammoniak lekkage, dat met de minuut erger wordt?

Zo snel mogelijk informatie in te winnen over de aard van het lek,
is het in te blokken ?
Is het te dichten ?
Is de bedrijfsbrandweer al bezig dit op te lossen i.s.m operators ??
Zijn alle tekeningen en diagrammen van de fabriek aanwezig ?
Over welke hoeveelheden gaat het precies ?
Waar is het bedrijfsnoodplan en wat staat daar in over de bestrijding van deze calamiteit ?
Was deze calamiteit voorzien in de bestaande plannen ?
Wat zegt het rampen bestrijdingsplan ? (komt dit daar in voor ?)

Geel: 5 ambulances sturen (op veilige afstand uiteraard)
OVDG ter plaatste, GRIP 2 uitroepen ? (is al gebeurd zie ik net)
Zijn er al meldingen m.b.t. de amoniaklekkage van andere bedrijven ut de omgeving ?
Kun je voor de casus een plattegrond van de situatie geven met daarin windrichting etc ? (staat er ook al, bedankt)

Evacuatie gaan voorbereiden, snelheid en verspreiding van de wolk laten plotten, snelweg afsluiten etc.


Veel vragen, maar wel zaken denk ik die de mensen die daar in het echt over moeten beslissen ook hebben, het wordt anders een beetje sturen met je ogen dicht.
Treat the patient, not the number...  Emergency Medicine - The art of drawing sufficient conclusions from insufficient resources


firemanr

  • Gast
Reactie #45 Gepost op: 2 december 2005, 10:44:21
Tja wel erg vervelend maar ook niet erg realistisch bij ons draaien de controllekamers en alle noodvoorzieningen op noodaggregaten in geval van uitval van het openbare net, je zou dat toch ook verwachten op een plant waar dergelijke activiteiten plaatsvonden.
Afijn een mobiel aggregaat die kant op om de controllekamer(s) en noodvoorzieningen weer in de lucht te krijgen.


Zeg niet dat het niet kan! ::) ::)

Het feit dat de controlekamer niks meer ziet kan de situatie nog verergeren...... :o Men ziet niet meer wat de drukken en temperaturen in de leidingen doet, dus een prioriteit is het niet , maar wel een gedachte die je in je achterhoofd moet houden!!!


Praktijkvoorbeeld! ;)


Jacques Schenk

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,528
  • EHBO/Sigma/ex hoofd- brandwacht/trainer EHBDu
    • Website Jacques Schenk
Reactie #46 Gepost op: 2 december 2005, 10:49:57
Zeg niet dat het niet kan! ::) ::)
Praktijkvoorbeeld! ;)

nee, nee, daar heb je helemaal gelijk in, is ook meer als achtergrond info bedoeld, het is in deze casus nu eenmaal niet anders.
Treat the patient, not the number...  Emergency Medicine - The art of drawing sufficient conclusions from insufficient resources


luukskuh

  • Gast
Reactie #47 Gepost op: 2 december 2005, 18:15:14
T is misschien ook handig om contact op te nemen met KNMI ivm voorspelling windwrichting en snelheid.

Indien het niet te voorkomen is dat de wolk op korte termijn de twee woonplaatsen berijk direct openbaar alarm, ramen en deuren sluiten enz.

zorgen dat bevolking GOED geïnformeerd wordt.

Alle mensen in straal van 500 mtr. evacueren, en gebied afbakenen mbv ME.


Vraag: Zijn er verder nog so's bij gekomen??


Joris

  • Manschap A
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,491
Reactie #48 Gepost op: 2 december 2005, 18:23:43
Leuke casus Rémon!  8)

Hmm. . . Opschalen naar GRIP 3. Groot OGS. Dit i.v.m. de stroomuitval en de ammoniakwolk. Wat ik wil weten. Wat is de buitentemperatuur tot op 100 meter hoogte, hoe is de wind, waar is de stroom uitgevallen, hoe is de waterwinning hoeveel ammoniak is er ontsnapt en lekt het nog steeds? Uitrukken met groot materieel.

3 x TS
2 x HV2
1 x HV1
1 x OvD
1 x HOvD
2 x ROGS/AGS
1 x HA-SPEC
2 x HA-SPB
1 x VC1

4 x Ambulance (drie voor de slachtoffers, één voor stand-by)
1 x MMT/LL2 (voor de reanimatie)
1 x OvD-G

3 x Surveillance voor afzetting e.d.
5 x Motoren voor afzetting kruisingen bij spoedtransport
1 x HOvJ
2 x BPD

Greetz, Joris
343, never forget.


Rémon Duivestein

  • Gast
Reactie #49 Gepost op: 2 december 2005, 22:18:04
Leuke casus Rémon!  8)

Hmm. . . Opschalen naar GRIP 3. Groot OGS. Dit i.v.m. de stroomuitval en de ammoniakwolk. Wat ik wil weten. Wat is de buitentemperatuur tot op 100 meter hoogte, hoe is de wind, waar is de stroom uitgevallen, hoe is de waterwinning hoeveel ammoniak is er ontsnapt en lekt het nog steeds? Uitrukken met groot materieel.

3 x TS
2 x HV2
1 x HV1
1 x OvD
1 x HOvD
2 x ROGS/AGS
1 x HA-SPEC
2 x HA-SPB
1 x VC1

4 x Ambulance (drie voor de slachtoffers, één voor stand-by)
1 x MMT/LL2 (voor de reanimatie)
1 x OvD-G

3 x Surveillance voor afzetting e.d.
5 x Motoren voor afzetting kruisingen bij spoedtransport
1 x HOvJ
2 x BPD

Greetz, Joris


Joris er staan platte gronden de pijl geeft tevens de wind richting aan  ;)

Voor de rest is alles onderweg naar het incident en wpc.

gelijk een korte update..

er waren 7 mensen bezig met onderhoud in een loods die midden op het terrein staat.
Er zit een scheur in een leiding.
deze zeven mensen zijn dus vermist.
de twee slachtoffers bij de poort van het bedrijf hebben met die ammoniaklekkage te maken.