Dat kan wel, daarom heet het ook Internal ;-)
Maar vermoed ook dat dit schuim is
Dit betreft een opslagtank met een Internal floating roof.
Dit is een tank waarin producten worden opgeslagen met een hoge dampspanning, in de ruimte tussen het floating roof en het vaste dak zal een stikstofdeken worden aangebracht om ophoping van een explosief mengsel te voorkomen.
Waar je op de foto naar kijkt is het drijvende dak, dit kan je zien omdat er geen schuim rond de tank ligt (opgebracht via een voertuig of container) de tank is dermate beschadigt dat ik me niet kan voorstellen dat ze het stationair foam systeem hebben gebruikt (schuimkamers*)
In dit geval is er dus iets niet helemaal goed gegaan, het dak is (zoals het hoort) bij de lasnaden afgescheurd en los gekomen van de tank.
Wat je bij eerdere incidenten zag is dat een drukvalve is blijven hangen er de stikstofdeken niet in stand gehouden kon worden of dat de drukvalve niet open gaat bij het opvullen van de tankt met een explosie tot gevolg.
***** schuimkamers*****