Uitbranden
De brandweer laat het zalencentrum gecontroleerd uitbranden. "Je hebt dan een schone verbranding. De rook trekt volledig omhoog. Als we gaan blussen, gaat de rook dalen en dan ontstaat er overlast op de A37 en dat willen we voorkomen", zegt de woordvoerder.
Volgens mij is dit discutabel?
In welk opzicht?
Over dit incident kan ik niks zeggen, maar zelf heb ik positieve ervaringen met het uitbrand scenario. Mits er natuurlijk niks meer te redden is. Mijn belangrijkste referentie daarin was een loods van 60x15 meter met een hoge vuurlast. De brand was binnen al goed ontwikkeld. Er werden maar op twee plekken stralen ingezet. In één hoek stond een hoogspanningsruimte, daar is aan de warme zijde ingezet om de temperatuur laag te houden. En bij een loods die aan de brandende loods vast zat, is aan de koude zijde ingezet. Er werden géén stralen ingezet op de rest van de brand.
De rook ging inderdaad recht omhoog. Nadat de brand uitslaand was, was het een
relatief schone verbranding. Er was
geen effectgebied. Na
een uur of anderhalf was het vuur bijna uit. Ook was er
nauwelijks vervuild bluswater.
Ik moet wel zeggen dat het op dat moment contra-intuïtief voelde. Het gaat toch in tegen de natuurlijke reactie van een brandweerman.