Vandaag bij een renovatieproject van een kasteel brandveiligheidscontrole uitgevoerd op basis van de bouwvergunning. In het pand zit een kantoorfunctie en een woonfunctie. Tussen de beide functies een verticale WBDBO-scheiding van 60 minuten geëist. In deze scheiding zit een lift die door beide functies (beide zeide WBDBO-constructie) gebruikt wordt. De eis hierbij was dat ter plaatse van de liftdeuren een WBDBO van 60 minuten was en dat de deuren zelfsluitend waren. Bij de controle stond ik in de lift en het licht vanuit de woonfunctie en kantoorfunctie was van binnenin de lift te zien.
Vervolgens komt de liftleverancier met een certificaat:
- Een zweeds certificaat, geen nederlands/ europees certificaat
- In het engels, en niet in het Nederlands
- Certificaat liep af op 20 juni 2006
- (nu het stuk waarin de klant genaaid is) Het certificaat heeft betrekking op de lift
deur. De liftdeur is 60 minuten
brandwerend. De deurconstructie heeft geen
WBDBO van 60 minuten. In het certificaat staat bijvoorbeeld geen rookdichtheids bepaling. De leverancier wist dat hij een lift verkocht waarvan alleen de deur 60 minuten brandwerend was, maar waarvan de constructie geen WBDBO heeft
Even een lering voor de minder ervaren
. Deze ervaring ben ik helaas rijker
.
O >:(p deze manier verliezen wij als preventisten toch weer een stukje vertrouwen in producenten/leveranciers
Voor de gene die het bedrijf of de liftdeur gespecificeerd willen hebben kunnen een persoonlijk bericht sturen.