@ Hotdog,
Het is vast geen probleem om een bakje te laten lassen, hou er wel rekening mee dat het blusoppervlak minimaal 0,8 m2 zou moeten zijn (norm NIBHV).
Ik heb om de volgende redenen toch maar gekozen voor een dure bak van Haagen:
-elektronische gas afsluiter (alleen gas als je de knop indrukt; en dus geen gaswolk over de grond bij lage temperaturen)
-elektronische vonk-ontsteking
-1-persoons-bediening mogelijk (schakelaar aan 5 meter snoer)
-mogelijkheid voor het blussen met schuim (afhankelijk van het type gasbak)
(dit gebruik ik altijd, CO2 blust lekker makkelijk maar is niet echt het meest gebruikte blusmiddel meer bij "de klant")
-Geef je les in VEILIGHEID, dan moet je dit zelf ook uitstralen! dus niet prutsen met twijfelachtig hobby-spul
Nadeel van mijn Haagen-bak:
vonkontsteking en schuimblussing gaat niet heel goed samen; hier is Haagen nog druk mee bezig.
wat betreft de bluskleding:
ik heb altijd kleding bij me (en stel de cursisten in de gelegenheid dit aan te trekken; leve de ARBO), maar in het echt hebben ze deze kleding ook niet aan en is risicobewustzijn m.b.t. kleding en (brand) gevaar belangrijker dan een grensverleggende verkleedpartij.
greetz,
The Chief