Brandmelder / Rookmelder / Koolmonoxide (CO) melder in woningen

Auteur Topic: Brandmelder / Rookmelder / Koolmonoxide (CO) melder in woningen  (gelezen 290375 keer)

0 gebruikers (en 3 gasten bekijken dit topic.

Bjorndh

  • Informatiemanagement Rode Kruis
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 918
Reactie #290 Gepost op: 5 mei 2013, 11:58:46
Ik heb er vier hangen.
Test ze elke maand.
En ze hebben al eens hun nut bewezen.
(Kleine brand meterkast)
Freelance persfotograaf, Informatiemanagement Rode Kruis


hoefhaan

  • IC VPK, Ambulance VPK
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 818
  • maak ze beter!
Reactie #291 Gepost op: 5 mei 2013, 12:12:55
En hoe testen dan?
Door de knop in te drukken? Is dat een betrouwbare test?
Trained to save your ass, not to kiss it! :-)  Uitspraken hier doe ik uit persoonlijke titel en niet namens mijn werkgever.


Bjorndh

  • Informatiemanagement Rode Kruis
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 918
Reactie #292 Gepost op: 5 mei 2013, 12:14:04
En hoe testen dan?
Door de knop in te drukken? Is dat een betrouwbare test?
een rook machine eronder zetten. 0098
Freelance persfotograaf, Informatiemanagement Rode Kruis


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #293 Gepost op: 5 mei 2013, 12:17:15
En hoe testen dan?
Door de knop in te drukken? Is dat een betrouwbare test?
Inderdaad, eens in de zoveel tijd even die testknop indrukken. Bijvoorbeeld zoals eerder aangegeven 1x in de maand.
Maar wat mij bevreemd is dat niet 1 melder faalt in dit verhaal, maar alle 9. In nieuwbouw woningen worden rookmelders vaak op het electranet aangesloten en dan ook nog eens doorgelust naar elkaar zodat er altijd 1 afgaat. Maar nu is er schijnbaar niets gebeurt. :-\


hoefhaan

  • IC VPK, Ambulance VPK
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 818
  • maak ze beter!
Reactie #294 Gepost op: 5 mei 2013, 12:21:28
Maar hoe betrouwbaar is de test van de knop in drukken? Wat doet het apparaat dan? Wordt daadwerkelijk de sensor in werking gesteld of wordt alleen de opvolging van de sensor getest? Oftewel, als je een falende sensor hebt, kan dan de test niet vals positief zijn?
Trained to save your ass, not to kiss it! :-)  Uitspraken hier doe ik uit persoonlijke titel en niet namens mijn werkgever.


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #295 Gepost op: 5 mei 2013, 12:25:29
Maar hoe betrouwbaar is de test van de knop in drukken? Wat doet het apparaat dan? Wordt daadwerkelijk de sensor in werking gesteld of wordt alleen de opvolging van de sensor getest? Oftewel, als je een falende sensor hebt, kan dan de test niet vals positief zijn?
Terechte vragen.
Zover ik weet kun je alleen testen of de alarmgever, het lawaai het dus doet. Of je de daadwerkelijke sensor kunt testen met die druk op de knop is dus maar de vraag. Dat zou je alleen maar kunnen doen door het produceren van rook onder de melder. ;)


rozema12

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 513
Reactie #296 Gepost op: 5 mei 2013, 12:25:41
Volgens mij kun je de vraag stellen of ze wel gefaald hebben. De melders hangen tegen het plafond en de rookontwikkeling zat tussen het plafond. De kans bestaat dus dat de rook de melders nooit kon bereiken.


Peterinstr

  • net zo maf als hij eruitziet
  • Junior gebruiker
  • **
  • Berichten: 31
  • Ja ja ja was ist los was ist das
    • noodzaakopleidingen
Reactie #297 Gepost op: 5 mei 2013, 12:51:06
Je kunt ze ook testen meet een busje rookgas, dan heb je meer zekerheid dat het apparaat het ook inderdaad doet.
Bij interesse kun je me een pm sturen.

Prettige dag verder.
BLS/AED Instructeur . NIBHV instructeur. Ex hospik. EHBO instructeur. TX-opleider. Taxi leraar SOVA,DGV,LLV,HNR.


Luke_BNV

  • Freelance Cameraman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,262
    • Bekijk mijn Youtubepagina!
Reactie #298 Gepost op: 5 mei 2013, 12:56:15
Ik  heb mij altijd wijs laten maken dat rookmelders nadat er echte rook ingekomen is altijd vervangen moeten worden omdat de sensor door roet beschadigd raakt. Is dit een onzin verhaal?
Volg mij op: Twitter: @LukeBNV Youtube: Luke Beens


Peterinstr

  • net zo maf als hij eruitziet
  • Junior gebruiker
  • **
  • Berichten: 31
  • Ja ja ja was ist los was ist das
    • noodzaakopleidingen
Reactie #299 Gepost op: 5 mei 2013, 13:34:45
Dit is gelukkig onschadelijk voor de rookmelder. O0
BLS/AED Instructeur . NIBHV instructeur. Ex hospik. EHBO instructeur. TX-opleider. Taxi leraar SOVA,DGV,LLV,HNR.