brandwerendheid stookruimte ??

Auteur Topic: brandwerendheid stookruimte ??  (gelezen 9761 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Firechief010

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 122
Gepost op: 2 april 2008, 15:01:50
Zijn er eisen m.b..t de brandwerendheid van een stookruimte ?

Zo ja, waar kan ik dat vinden ?
Zo nee, waarom niet ?

Of moet je alleen een ruimte om het stooktoestel vrij houden ?




Target77

  • Gast
Reactie #1 Gepost op: 2 april 2008, 16:20:26
Zijn er eisen m.b..t de brandwerendheid van een stookruimte ?

Zo ja, waar kan ik dat vinden ?
Zo nee, waarom niet ?

Of moet je alleen een ruimte om het stooktoestel vrij houden ?

Een stookruimte is volgens het bouwbesluit een brancompartiment en dient een WBDBO van 60 minuten te hebben.
Vanuit de gemeentelijke bouwverordening mag er idd in de stookruimte ook geen opslag plaats vinden (in geval Gebruiksvergunning-plichtig bouwwerk).  ;)


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Reactie #2 Gepost op: 2 april 2008, 20:16:53
Aanvulling een installatie met een vermogen van meer dan 130 kW moet in een stookruimte liggen.  ;)

http://www.bouwbesluitonline.nl

Artikel 2.108
Citaat
Lid 6. Een stookruimte als bedoeld in artikel 4.88, vierde en vijfde lid, is een brandcompartiment.

Artikel 4.88
Citaat
Lid 1. Een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toiletruimte of badruimte.
Lid 2. Een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een ruimte die mede is bestemd voor het stallen van motorvoertuigen of voor de opslag van bij ministeriële regeling aangewezen brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen.
Lid 3. Een opstelplaats voor een stooktoestel ligt niet in een besloten ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert.
Lid 4. Een ruimte waarin een of meer opstelplaatsen voor verbrandingstoestellen liggen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW, is een stookruimte.
Lid 5. Een opstelplaats voor een gemeenschappelijk stooktoestel ligt in een stookruimte.


Engeltje

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 243
Reactie #3 Gepost op: 7 april 2008, 01:59:04
Nog een aanvulling: Alle capaciteit onder de 130 kW ligt dus per definitie niet in een stookruimte (volgens het bouwbesluit). Voor de lagere vermogens hoef je dus geen voorzieningen te treffen. Ook opslag kan in een dergelijke ruimte plaatsvinden, wanneer je er maar voor zorgt dat de installatie goed bereikbaar blijft vanaf de toegang, en dat er geen zaken tegen de installatie opgestapeld worden zodat gevaarlijke situaties ontstaan.
Mijn motto: "live fast, die young and leave a damn' goodlooking corpse"


Target77

  • Gast
Reactie #4 Gepost op: 8 april 2008, 17:19:31
En zo vullen we elkaar aan.....geweldig toch!!  ;) :D :D


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #5 Gepost op: 22 oktober 2008, 13:47:48
Maar nu gaat men een warmtepomp gebruiken voor de verwarming van een gebouw..  meer dan 130 kW en nu???

Tsja.. het is geen verbrandingstoestel....dus


Pyro_loe

  • Oranje Kolom
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 968
  • OvD-Bevolkingszorg
Reactie #6 Gepost op: 22 oktober 2008, 17:23:03
dus het voldoet niet aan de definitie van een verbrandingstoestel, dus niet in een BC  >:D


maar wellicht kun je het nu gaan scharen onder een technische ruimte....  wat was daar ook alweer de definitie van?
Safety is the state of being "safe", the condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupation