2.105 lid 9 (BC) geld alleen bij celgebouwen...
2.118 lid 5 (SBC) geld alleen bij bijeenkomstfunctie voor kdv, celfunctie en gezondheidszorg
Dus alleen op een brandcompartimentsscheiding van een celgebouw mag een kier onder de deur zitten. Bij een subbrandcompartimentsscheiding van een kdv, celfunctie en gezondheidszorg mag een kier onder de deur zitten.
Alle andere (sub)brandcompartimenteringsscheidingen mag dit niet. Dit betekent praktisch dat er geen kier onder mag zitten die breder is als 6 mm en die langer is dan 150 mm. Deze waarden komen uit de NEN6069 waarin de afkeur criteria staan van brandtesten.
Bij een deur van 900 mm breed en een kier van 0,02 m2 is de hoogte maar 22 mm...