GRIP 3 Brandweerpersoneel omgekomen bij zeer grote Brand scheepswerf - De Punt 09-05-2008

Auteur Topic: GRIP 3 Brandweerpersoneel omgekomen bij zeer grote Brand scheepswerf - De Punt 09-05-2008  (gelezen 95955 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/index.asp?actie=totaalbericht&pid=73728

EELDERWOLDE - De vrijwillige brandweer van Eelde is zaterdag voor het eerst uitgerukt voor een brand sinds de fatale brand in De Punt. Het ging om een loods aan de Ter Borchlaan bij Eelderwolde.

In de loods was een zagerij gevestigd voor de nabijgelegen nieuwbouw. Ook lag er dakleer in. De brandweer van Haren assisteerde. De brand was snel onder controle. Wel duurde het even voordat de brandweer aanwezig was, omdat verschillende toegangswegen waren afgesloten.

Drie weken geleden overleden drie brandweermannen van het Eelder korps bij de bestrijding van een brand in De Punt.

Video: mms://media.rtvnoord.nl/nieuwsvideoitems/080531-terborchlaannoordvideo.asf

http://www.rtvnoord.nl/ftp/foto/080531-DSC_7078.JPG[/img]

http://www.rtvnoord.nl/ftp/foto/080531-DSC_7129.JPG[/img]


Feder

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 854
Hoewel het korps Eelde na de ramp in De Punt weer actief is, worden de collega's van Haren (of Vries, afhankelijk van de plaats van de brand) nog steeds mee-gealarmeerd. Een mooie vorm van samenwerking, waarbij een regiogrens geen hindernis meer is.

livep2000
11:02:12 04-06-08G BRAN PRIO 1 Keukenbrand Hooiweg 202 PATERSWOLDE  
0502999BRW Drenthe ( Monitorcode )
0502251BRW Drente ( Melding Via Ac Groningen )
0502101BRW Eelde ( Blusgroep B )
0502100BRW Eelde ( Blusgroep A )
0500203BRW Gieten ( OvD Noord )
livep2000
11:03:27 04-06-08G BRAN Pr 1 KEUKENBRAND HOOIWEG 202 PATERSWOLD TSEEL 535  
0401998BRW Groningen ( Monitorcode )
0400489BRW Haren ( Techniek / Peloton Midden )
0400487BRW Haren ( Dagdienst Ploeg )
0400484BRW Haren ( Blusploeg 4 575 )
0400483BRW Haren ( Blusploeg 3 575 )
0400461BRW Haren ( TS-535 )
0400070BRW Groningen ( Koppeling Ac Drenthe )
0400022BRW Groningen ( Pers en Piket Voorlichting Info )


Feder

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 854
Strafrechtelijk onderzoek brand De Punt afgerond

Het Openbaar Ministerie Assen heeft het strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de brand bij De Punt afgerond. De oorzaak van de brand moet gezocht worden in een meterkast. Er is sprake van een technische oorzaak. Uit het strafrechtelijk onderzoek is niet gebleken dat iemand verantwoordelijk gesteld kan worden voor het ontstaan van de brand.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft de technische recherche onderzoek uitgevoerd. Het strafrechtelijk onderzoek was gericht op de vraag of er sprake is geweest van strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Op basis van technisch onderzoek en het horen van diverse getuigen stelt het OM vast dat hier geen sprake van is.

Daarnaast is onderzoek verricht naar de doodsoorzaak van de drie omgekomen brandweermannen. Een forensisch arts van de GGD heeft vastgesteld dat de brandweermannen zijn omgekomen door verstikking. De nabestaanden zijn hier inmiddels over geïnformeerd.  Het onderzoek wordt in samenwerking met KEMA voortgezet en richt zich nu op het precieze ontstaan van de technische oorzaak. Dat dient geen ander doel, dan van dit zeer te betreuren voorval te leren.
bron: http://www.om.nl/parket/arrondissementsparket_assen/_nieuws/33496/


Op Radio Noord was zojuist een gesprek te horen met mevrouw Kwakman van het Openbaar Ministerie. Zei vertelde dat, zoals uit het persbericht hierboven al blijkt, het OM onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak van de brand. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de brand geen strafrechtelijke oorzaak heeft. Er zijn geen strafbare feiten gepleegd die tot de brand hebben geleid. Het OM heeft als het ware alleen onderzoek gedaan naar de periode tot aan de eerste vonk. Wat zich daarna heeft afgespeeld heeft het OM niet onderzocht. De instanties die met andere onderzoeken bezig zijn, zoals de Arbeidsinspectie, gaan dan ook gewoon door met hun onderzoeken. Blijkt uit die onderzoeken dat er misschien strafbare feiten zijn gepleegd, dan komt het OM misschien weer in beeld (zo vatte ik haar woorden op).

Met de betreffende meterkast waren al langer problemen. Eerder in de bewuste week is Essent nog bij de meterkast geweest in verband met een storing. Essent heeft een installatiebedrijf naar de meterkast laten kijken. Desondanks waren er enkele dagen later opnieuw problemen in de meterkast, met de verschrikkelijke brand tot gevolg. Als ik het goed heb begrepen zal de KEMA technisch onderzoek doen naar de oorzaak van de brand in de meterkast.
(gesprek terugluisteren? http://www.rtvnoord.nl/nieuws/index.asp?actie=totaalbericht&pid=73952)

Ten slotte nog een bericht van RTV Drenthe:
TYNAARLO - De brand bij scheepswerf Beuving in De Punt is ontstaan in een meterkast in de loods. Dat blijkt uit strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie. Volgens het OM is de brand ontstaan door een technische oorzaak en is er geen sprake van strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe het technische probleem is ontstaan. Uit het onderzoek naar de doodsoorzaak van de 3 brandweermannen blijkt dat de slachtoffers zijn omgekomen door verstikking, toen het vuur zich plotseling zeer snel uitbreidde. Een vierde brandweerman die ook naar binnen was gestuurd, overleefde de brand. Hij was even terug naar buiten gelopen, omdat zijn slang ergens aan was blijven haken.

Er lopen nog diverse andere onderzoeken naar het verloop van de brand. Zo zijn gemeente, brandweer en arbeidsinspectie nog niet klaar met hun onderzoeken. De resulaten daarvan worden voor de zomervakantie verwacht. Ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoekt de brand in De Punt. De uitkomsten daarvan kunnen nog maanden op zich laten wachten.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn opgelucht dat er niemand strafbaar is voor de oorzaak van de brand. Nu ook de doodsoorzaak van de brandweermannen is vastgesteld, is een belangrijke vraag voor de nabestaanden beantwoord, stelt het college.

B en W van Tynaarlo hebben in verband met de brand van 9 mei in De Punt niet 475.000 euro nodig, maar 600.000 euro. Het bedrag valt hoger uit door een vergeten post aan kosten voor nabestaanden. Bij de brand kwamen 3 brandweermannen van het korps Eelde om het leven. Het College van B en W vroeg dinsdagavond de gemeenteraad het eerder geraamde bedrag van 475.000 euro in eerste instantie beschikbaar te stellen. Als later exacter kan worden bepaald hoeveel geld nodig is, komen B en W zo nodig bij de raad terug. De raad stemde vrijwel zonder discussie in. Tineke van den Berg van D66 bepleitte een soort van gemeentelijk rampenfonds in de stellen via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor geval zich opnieuw een drama als dat van De Punt voltrekt.
(bron, + ook hier een gesprek met mevrouw Kwakman: http://www.rtvdrenthe.nl/761e2b9b-2602-4484-98bd-7f9c0000bf01.aspx?NewsID=24317)


Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355
Ministerie onderzoekt fatale brand De Punt
Uitgegeven op woensdag 18 juni 2008 om 20:47:50  

(Novum) - Het ministerie van Vrom doet onderzoek naar de fatale brand in het Drentse De Punt waarbij vorige maand drie brandweermannen omkwamen. De Vrom-Inspectie bekijkt de vergunningverlening door de gemeente aan de scheepswerf Beuving, hoe de werf deze regels heeft nageleefd en het toezicht van de gemeente daarop. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

Eerder meldde het Openbaar Ministerie dat de drie vrijwillige brandweermannen van een korps uit Eelde zijn omgekomen door verstikking. De brand in de werf ontstond door een technisch mankement in de meterkast. Het OM stelt dat niemand hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

De resultaten van het onderzoek van de Vrom-Inspectie worden na de zomer verwacht. Ook een onderzoek naar de exacte technische oorzaak van de brand loopt nog.

[Copyright 2008, Novum]


Storz

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 68
Dood brandweerlieden De Punt ‘vermijdbaar'
ANP
gepubliceerd op 23 juni 2008 11:44, bijgewerkt op 11:44
DE PUNT - De dood van drie brandweerlieden in mei tijdens een brand in een loods op de scheepswerf in De Punt, was een ‘te vermijden incident’. Die conclusie trekt een commissie die in opdracht van de gemeente Tynaarlo onderzoek deed naar de brand. Het rapport daarover werd maandag gepresenteerd.

De commissie concludeert dat er moet worden geïnvesteerd in brandtechnisch vakmanschap. De brandweerlieden, die door verstikking om het leven kwamen, valt volgens de onderzoekscommissie niets te verwijten.

Bron: volkskrant

rapport:
http://www.tynaarlo.nl/live/attachment.db?163833


RAdeR

  • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 14,616
Citaat
Samenvattend stelt de onderzoekscommissie dat de noodlottige brand in De Punt van 9 mei
2008 voor de Nederlandse brandweer de opgave in zich houdt om opnieuw en blijvend te
investeren in haar kerntaak, namelijk het brandtechnisch vakmanschap. Hier was immers geen
sprake van ‘het risico van het vak’, maar van een te vermijden incident. De betrokken
brandweerfunctionarissen valt naar de mening van de onderzoekscommissie niets te
verwijten; zij handelden grosso modo volgens de bestaande procedures en hen was het risico
onbekend.
Er dient derhalve volgens de onderzoekscommissie versterkt te worden geïnvesteerd in
brandtechnische kennis en in aanpassing van procedures, leerstof, opleiding en oefening aan
de resultaten daarvan.

Beetje vaag allemaal. Niemand heeft iets fout gedaan. Het was alleen te vermijden als brandweer Nederland meer vakmanschap bezit.




RAdeR

  • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 14,616
Link werkt(e) bij mij wel!


Feder

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 854
Ik vind het een erg interessant en lezenswaardig rapport. Met name het hoofdstuk waarin wordt beschreven wat zich sinds het ontstaan van de brand heeft afgespeeld en hoe de brandweer heeft gehandeld, bezorgden mij af en toe kippenvel. Ik ken de situatie bij de werf enigszins en heb de brand vanaf ongeveer 14:30 uur gezien. Veel gebeurtenissen die ik me nog kan herinneren van die dag lees ik terug in het rapport.


strongbow

  • Iets met een grote gele bus
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 879
  • Don't worry, be happy!
Hier "de bevindingen" zoals te lezen valt op Nu.nl

DE PUNT - De dood van drie brandweerlieden in mei tijdens een brand in een loods op de scheepswerf in De Punt, was een 'te vermijden incident'.
 
Die conclusie trekt een commissie die in opdracht van de gemeente Tynaarlo onderzoek deed naar de brand. Het rapport daarover werd maandag gepresenteerd.  

Conclusie

De commissie, onder leiding van hoogleraar crisisbeheersing Ira Helsloot, concludeert dat er moet worden geïnvesteerd in brandtechnisch vakmanschap.
De brandweerlieden, die door verstikking om het leven kwamen, valt volgens de onderzoekscommissie niets te verwijten.

Gas

Zij gingen vrijdag 9 mei met vier man een loods binnen, waar vanuit de meterkast een brand was ontstaan. Tijdens de opwarming van de dakpanelen kwam een schadelijk gas vrij, dat vervolgens ontvlamde.
Dit hadden de brandweerlieden volgens de commissie niet kunnen voorzien.

Rapport

In het onderzoeksrapport wordt Brandweer Nederland geadviseerd om een nieuwe manier van brandbestrijding in te voeren bij branden in industriegebouwen waar geen eisen aan de brandveiligheid worden gesteld.

In tegenstelling tot de gangbare methode moet de brand in eerste instantie van buitenaf worden bestreden. Pas wanneer er voldoende zekerheid en extra eenheden zijn, kan de brandweer er eventueel toe over gaan het pand te betreden.
"Leerstof, opleiding en oefening moeten hierop worden aangepast", aldus de commissie.

Coördinatie

Ook blijkt uit het onderzoek dat de reddings- en bergingspogingen onvoldoende gecoördineerd hebben plaatsgevonden.

"De belangrijkste redenen hiervoor zijn de afwezigheid van een goede en beoefende procedure 'vermissing eigen personeel' en het feit dat brandweerofficieren niet geselecteerd, opgeleid en geoefend zijn om juist in een dergelijke situatie als 'brandtechnisch manager' het verschil te maken", aldus de commissie.

Officier

Volgens de commissie valt de officier van dienst, die er niet in geslaagd zou zijn effectief leiding te geven aan een reddings- en later bergingsoperatie van de brandweerlieden, persoonlijk niets aan te rekenen.
"Gezien zijn selectie, opleiding en oefening mocht dat ook niet van hem verwacht worden."
Rust zal je redden....  BLS/AED/PBLS instructeur