Kerkbrandbestrijding

Auteur Topic: Kerkbrandbestrijding  (gelezen 5601 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

email

  • Gast
Gepost op: 18 februari 2004, 10:54:07
Hoi

Is er iemand die wat heeft liggen m.b.t tot mogelijke problemen met kerbrandbestrijding?????

Groetjes

Email




brandweer

  • Gast
Reactie #1 Gepost op: 23 februari 2004, 22:07:52
Ik heb niks liggen, maar wel de volgende opmerkingen:

waterwinning voldoende?
drogeblusleiding aanwezig?
aanvalsplan aanwezig?
droge sprinkeler aanwezig?
bereikbaarheidskaart?
sleutelhouders?
ga eens keer kijken voor een beeldvorming !
ga alles bekijken!
ga eens een keer oefenen bij de kerk
brand een kaarsje dat het nooit zal gebeuren  ;D

te verwachten problemen :(

enorme vuurlast
instortingsgevaar
onvoldoende water
veel publieke toestroom
binnenaanval onmogelijk of beperkt mogelijk


Cor van Gent

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 320
    • Brandweer Oud-Beijerland
Reactie #2 Gepost op: 23 februari 2004, 22:32:36
kan me nog goed herrineren die brand die 3 dodem te betreuren had in haarlem dtat was ook in een kerk tog?
Regio Zuid-Holland-Zuid


lifeboats.tk

  • Gast
Reactie #3 Gepost op: 25 februari 2004, 16:23:28
dat was zeker een kerk ja. :(


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #4 Gepost op: 27 februari 2004, 20:30:00
Ik heb niks liggen, maar wel de volgende opmerkingen:

waterwinning voldoende?
drogeblusleiding aanwezig?
aanvalsplan aanwezig?
droge sprinkeler aanwezig?
bereikbaarheidskaart?
sleutelhouders?
ga eens keer kijken voor een beeldvorming !
ga alles bekijken!
ga eens een keer oefenen bij de kerk
brand een kaarsje dat het nooit zal gebeuren  ;D

te verwachten problemen :(

enorme vuurlast
instortingsgevaar
onvoldoende water
veel publieke toestroom
binnenaanval onmogelijk of beperkt mogelijk








in de kerk bij ons heeft alleen de toren een sprinkler,en ik heb horen zeggen dat wij als brandweer deze sprinkler moeten voeden bij brand


Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #5 Gepost op: 27 februari 2004, 22:01:14
Onze kerk heeft ook een droge sprinklerinstallatie maar dan niet alleen in de toren en spits maar ook boven het plafond van de gehele kerk.
Deze moet de brandweer voeden via een aansluiting in de tuin van de kerk.

Guust


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #6 Gepost op: 27 februari 2004, 22:15:47
maar volgens mij wordt er door de brandweer in Nederland weinig of niet geoefend in kerken.Misschien ook wel logisch,maar het zou af en toe geen kwaad kunnen


Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355
Reactie #7 Gepost op: 27 februari 2004, 22:49:51
Wat zou je in een kerk willen beoefenen?


email

  • Gast
Reactie #8 Gepost op: 28 februari 2004, 11:44:38
Wat zou je in een kerk willen beoefenen?
Nou alles
Eventueel aanvalsplan, opstelplaatsen van de voertuigen, eens gaan bedenken wat je allemaal nodig kunt hebben (groot watertransport, hoogwerkers etc) Waar ga je die voertuigen plaatsen, waar kan de eerste aanvalsploeg zijn water halen!!!!
Of eens goed bekijken met z'n allen hoe ziet zo'n gebouw eruit,, waar zitten de gevaren etc.
Wij gaan maandag in een kerk oefenen, en ik weet zeker dat er vele ogen open gaan.
Ik mis alleen wat theoretische onderbouwing voor het kerkbrandbestrijden, en dat heb ik nog steeds niet gevonden. Het enigte wat ik heb is 8 regeltjes uit het onderbrandmeester repressie boek. Ook tijdens mijn OVD training heb ik hier niks over gehoord.
Groetjes

Email


EHBOMAN

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 220
  • www.waddinxveen.brandweer.net
Reactie #9 Gepost op: 28 februari 2004, 12:12:53
Ik weet dat er in Gouda een jaar geleden een brand is geweest in een kerk terwijl er een dienst was, ong. 800 mensen binnen.

De brand opzich viel erg mee, alleen een oververhitte ventilator die rookte, maar er brak een gigantische paniek uit. Mensen gleden langs de palen van de galerij naar beneden, klommen over banken en duwden anderen ondersteboven terwijl er dus eigenlijk niets aan de hand was.

Misschien een idee om ook dit aspect in je achterhoofd te houden bij een kerk.

grt Johan
Eerste Hulp verlener Student HBO-V