Brandmeldcentrale

Auteur Topic: Brandmeldcentrale  (gelezen 18461 keer)

0 gebruikers (en 5 gasten bekijken dit topic.

Gato

  • Gast
Gepost op: 25 februari 2004, 20:26:10
ik ben op zoek naar een opleiding voor de brandmeldcentrale




Guust

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 723
  • Don't shoot the messenger!
Reactie #1 Gepost op: 26 februari 2004, 08:28:30
Gato,

bedoel je soms een opgeleid persoon als zijnde een beheerder van de brandmeldistallatie? Mocht dit zo zijn en je centrale is nieuw geinstalleerd dan kan dat bedrijf ook wel een opleiding verzorgen.

Groetjes
Guust


Christian

  • Eerste hulpverlener | instructeur BLS/AED | verpleegkundige
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 2,440
Reactie #2 Gepost op: 26 februari 2004, 18:44:54
Een opleiding zal wel z'n meerwaarde hebben hoor, maar als beveiligingsbeambte heb ik regelmatig met een BMC te maken en zonder opleiding kan je eigenlijk alles doen wat je moet doen als er alarm is of een storing voor staat. En anders is er nog wel een gebruiksaanwijzing...

Niet echt een antwoord op je vraag, maar een doorsnee BMC staat niet bekend om z'n moeilijkheid. ;)

Christian


Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355
Reactie #3 Gepost op: 26 februari 2004, 21:18:40
heeft niet direct te maken met de moeilijkheid van de centrale christian, maar meer dat dit geëist wordt vanuit de normeringen.


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #4 Gepost op: 26 februari 2004, 22:41:43
Een opleiding zal wel z'n meerwaarde hebben hoor, maar als beveiligingsbeambte heb ik regelmatig met een BMC te maken en zonder opleiding kan je eigenlijk alles doen wat je moet doen als er alarm is of een storing voor staat. En anders is er nog wel een gebruiksaanwijzing...

Niet echt een antwoord op je vraag, maar een doorsnee BMC staat niet bekend om z'n moeilijkheid. ;)

Christian
behalve midden in de nacht,in een bejaardentehuis.
Waar je tot de ontdekking komt na een automatisch alarm,dat de kast is vernieuwt en het akoestisch signaal alleen door middel van een sleutel uitgezet kan worden.En dat die sleutel dus  aan de sleutelbos van de beheerder hangt :-X


Pl@nner (voorheen sigmaatje)

  • Plannen is een ambacht
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,314
  • Take a step toward emergency preparedness
Reactie #5 Gepost op: 2 maart 2004, 12:58:32
En meer dan eens heeft die beheerder zijn mobiele telefoon uit staan of is de batterij leeg.

Ik ken het vanuit mijn vorige werk.

Ook mij lijkt dat opgeleid persoon gebeuren een beetje een zoethouder.
Degene die er mee werken weten echt wel hoe de bediening in elkaar steekt.

Arjan
Arjan * Planner professionele Verkeersregelaars. * Instructeur EFR Emergency First Response *Hulpverlener, AED-er,    en chauffeur op de PAM bij het R


Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355
Reactie #6 Gepost op: 24 maart 2004, 22:53:07
Citaat
behalve midden in de nacht,in een bejaardentehuis.
Waar je tot de ontdekking komt na een automatisch alarm,dat de kast is vernieuwt en het akoestisch signaal alleen door middel van een sleutel uitgezet kan worden.En dat die sleutel dus  aan de sleutelbos van de beheerder hangt

Dan zit er maar 1 ding op. Snel terug naar de kazerne!! Probleem opgelost.


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #7 Gepost op: 25 maart 2004, 17:00:18
Dan zit er maar 1 ding op. Snel terug naar de kazerne!! Probleem opgelost.
maar daar neemt een AC geen genoegen mee,en zolang de boel niet is gereset of de verantwoording bij de beheerder ligt kun je niet weg


Shave

  • Beroepsbrandweerman
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 6,355
Reactie #8 Gepost op: 25 maart 2004, 17:46:58
Nou de AC is niet degene die bepaalt of je wel of niet mag vertrekken.

Wij eisen dat binnen tien minuten na een automatische melding ook een sleutelhouder ter plaatse komt. Die dient zorg te dragen voor het resetten of uitschakelen van delen van de brandmeldcentrale.

Stel dat de brandweer iets verkeerd doet en later op de nacht brand de toko af en de brandmeldinstallatie weigert dienst dan ben je bedankt ???

Indien na 10 minuten geen sleutelhouder ter plaatse is om de zaak te resetten dan is het tudeliedokie en weer weg. En als dan een alarm staat te loeien, des te sneller zijn ze de volgende keer misschien. Althans bij ons........ ;D


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #9 Gepost op: 25 maart 2004, 19:06:42
Nou de AC is niet degene die bepaalt of je wel of niet mag vertrekken.

Wij eisen dat binnen tien minuten na een automatische melding ook een sleutelhouder ter plaatse komt. Die dient zorg te dragen voor het resetten of uitschakelen van delen van de brandmeldcentrale.

Stel dat de brandweer iets verkeerd doet en later op de nacht brand de toko af en de brandmeldinstallatie weigert dienst dan ben je bedankt ???

Indien na 10 minuten geen sleutelhouder ter plaatse is om de zaak te resetten dan is het tudeliedokie en weer weg. En als dan een alarm staat te loeien, des te sneller zijn ze de volgende keer misschien. Althans bij ons........ ;D
je geeft zelf al antwoord,als de BMC niet werkt kan er van alles gebeuren.Dus zijn wij preventief terplaatsen gebleven,en we hebben de beheerder ook uit zijn bed gerammeld dat hij moest op schieten