Heb ik nog een aanvullende vraag over branddeuren:
wij hebben een aantal branddeuren, die periodiek onderhouden/gekeurd worden.
Nu melden de heer van de gebruiksvergunning dat het alom bekende smeltloodje niet meer volstaat. Hij wees ons erop dat er voor en achter detectie moest en dat de deur hierop zou moeten sluiten ipv het loodje
Waar staat dat het smeltloodje niet meer voldoende is??
Groetjes,
Kaatje
De reden dat smeltloodjes niet zijn toegestaan is omdat een branddeur tevens een rookdeur is en smeltloodjes reageren niet op rook. Dus voldoet de rookcompartimentering niet meer.
De vraag is tevens of jij zo gelukkig wordt van de rookschade die in het geval van rookschakelaars (voor het grootste deel) tot het compartiment was gebleven die in brand staat/stond.
Het staat in brandbeveiligings installaties hoofdstuk 10
Groeten
McFozzy