Benodigde maatregelen Stairmaster worden genomen6 maart 2015
Stairmaster
Afgelopen dinsdag heeft de Inspectie SZW het gebruik van de Stairmaster om veiligheidsredenen stil gelegd. Dit gebeurde in Zeeland, naar aanleiding van een van de gebruikelijke inspecties bij veiligheidsregio's. In een brief aan Veiligheidsregio Zeeland laat de Inspectie weten dat de Stairmaster als onderdeel van de Periodiek Preventief Onderzoek (PPMO) is stil gelegd wegens ARBO-technische redenen. De fabrikant van de Stairmaster en Brandweer Nederland treffen zo snel mogelijk de benodigde maatregelen zodat de Stairmaster weer in gebruik genomen kan worden.
Inspectieresultaten Zeeland
De Inspectie heeft geconstateerd dat er bij de Stairmaster in Zeeland beknellings- en valgevaar bestaat. Het gaat om de mogelijkheid tot beknelling van de voet in de open ruimte tussen de wegdraaiende onderste trede en de rand van het bordes. Het valgevaar bestaat uit de combinatie van het gewicht van de uitrusting- en kledingstukken, het gewicht van de brandslangen en het dragen daarvan onder de armen.
Verder heeft de Inspectie geconstateerd dat een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op het gebruik van de Stairmaster ontbreekt. Een RI&E is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van het veilig en gezond werken.
De conclusie van de Inspectie is dat de Stairmaster niet voldoet aan de huidige eisen.
Maatregelen
Voortgang in keuringen en testen is belangrijk voor de kwaliteit en continuïteit van onze brandweerzorg. Brandweermensen moeten binnen bepaalde termijnen gekeurd en getest worden. Daaraan zijn planningen verbonden.
Omdat de Stairmaster tijdelijk niet te gebruiken is, vallen we terug op de oorspronkelijke traplooptest. Deze wordt uitgevoerd in een trappenhuis dat aan bepaalde eisen voldoet. Er zijn regio's die beschikken over een dergelijk trappenhuis, waar mogelijk naartoe uitgeweken kan worden. Deze regio's hebben aangegeven te willen ondersteunen in de afname van het PPMO.
Lieke SieversLieke Sievers: "De RI&E, waar de Inspectie op doelt, is al in gang gezet en gaan we nu versnellen. Deze wordt door een onafhankelijke externe partij uitgevoerd. Onze vakgroep Arbeidsveiligheid verzorgt de begeleiding. Ook hierin is de betrokkenheid van de leverancier, de vakbonden en het Coronel Instituut geborgd. Deze RI&E pakken we overigens gelijk breder op: zowel Stairmaster als brandbestrijdingsbaan." Naar verwachting is de RI&E 1 mei gereed.
Ook is Brandweer Nederland met zowel de leverancier als het Coronel Instituut in gesprek om de Stairmaster zo snel mogelijk weer in gebruik te kunnen nemen. Sievers: "We brengen nu samen in kaart wat daarvoor exact nodig is, en binnen welke termijn dat gedaan kan worden. We streven ernaar om hier uiterlijk 1 april duidelijkheid over te hebben."
Testuitslagen blijven gewoon geldig
De validiteit van het testen (methodiek en wijze van uitvoering) staat niet ter discussie. Er zijn inmiddels een paar duizend brandweermensen, zowel beroeps als vrijwilligers, succesvol gekeurd. De resultaten van deze afgelegde keuringen en testen blijven gewoon geldig.
Veiligheid van brandweermensen staat voorop
Sievers: "Arbeidsveiligheid van onze brandweermensen staat voorop, zowel tijdens de uitruk als bij het testen en keuren. Daarom vinden we het des te belangrijker dat we brandweermensen daar goed op selecteren, monitoren en op voorbereiden.' Het PPMO is als methodiek een onderdeel van het arbeidsveiligheidsbeleid van de brandweer. De inspanningen zijn er nu op gericht om met alle betrokken partijen, en gelet op de signalen uit het veld, zo snel mogelijk te zorgen voor een veilige test op de Stairmaster."
http://www.brandweernederland.nl/algemene_onderdelen/nieuwsblokken/nieuws-homepage/?ActItmIdt=41256