GRIP 2 (uitval elektriciteit Laurentius Ziekenhuis) Monseigneur Driessenstraat - Roermond 21-10-2014

Auteur Topic: GRIP 2 (uitval elektriciteit Laurentius Ziekenhuis) Monseigneur Driessenstraat - Roermond 21-10-2014  (gelezen 13360 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

Ultra

  • Journalist
  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 103
Ik ben vanochtend terplaatse geweest. Er was tijdens werkzaamheden een breuk ontstaan in het elektriciteitsnet. Hierdoor was onder andere het Laurentius ziekenhuis, politiebureau en stadhuis getroffen door een storing. Normaal gesproken zou er in het ziekenhuis een noodstroomvoorziening worden opgestart, maar deze faalde waardoor er geen noodstroom beschikbaar was. Er is grip 2 afgegeven om de patiënten zo snel mogelijk te kunnen vervoeren. Er waren een groot aantal ambu's aanwezig, waaronder 2 MICU's. Zij hebben een aantal patiënten (persvoorlichter sprak van ongeveer 15) onder politiebegeleiding overgebracht naar andere ziekenhuizen.

De hulpdiensten waren in grote aantallen aanwezig. Ik schat een stuk of 20 politieagenten, brandweer met meerdere voertuigen zoals hoogwerker voor evt. afhijsen en COH, en natuurlijk de ambu's.

Tijdens een persbijeenkomst liet de voorlichter van het LZR weten dat er een grondig onderzoek komt naar het falen van de noodstroomvoorziening. Er was op het moment van de uitval geen operatie gaande aldus de woordvoerder.

De straat waar de hoofdingang aan grenst was volledig afgezet. In het begin met politielint, maar omdat er heel veel mensen zich niets aantrokken van de afzetting werden er later hekken geleverd. Toen de stroomstoring verholpen was is er gestopt met overbrengen van patiënten en is de boel weer vrijgegeven.


Ultra

  • Journalist
  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 103
Er zijn een aantal feiten bevestigd. Er zijn 12 patiënten in het ziekenhuis geweest die tijdens de stroomstoring acuut geholpen moesten worden. Hierdoor zijn er een aantal patiënten aangesloten op noodgageraten van de brandweer. Er tijdens de uitval tijdelijk handmatig beademd. Er zijn ook een klein aantal patiënten overgebracht naar Maastricht en Venlo. De exacte aantallen zijn nog niet duidelijk.

Er was op het moment van de uitval 1 operatie bezig maar die kon zonder problemen worden afgebroken.


Pino112

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,581
De noodstroom van het ziekenhuis in Roermond ging niet aan omdat de noodaggregaat op stroom werkt... http://www.volkskrant.nl/binnenland/noodaggregaat-ziekenhuis-startte-niet-door-stroomgebrek~a3773028/
:-X


Diamondback

  • is BHV-er/ EHBO-er. was HBT-er
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 8,430
  • Diamondback, verslaafd aan Colt en de brandweer!
(citaat)

De startmotor van het noodaggregaat van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond werkt op stroom. Door de stroomstoring vanochtend startte het dieselaggregaat om die reden niet op, maakte bestuursvoorzitter Jac Thiadens van Laurentius vandaag bekend. De startmotor doet het zonder stroom immers niet.

(einde citaat)

DB: zoek niet verder.

Dit IS je WTF-internetmomentje van de dag....

Welke nono heeft die noodstroomvoorziening ontworpen, besteld, aangelegd en afgetekend...?


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Tja, daarvoor zijn er accu's bedacht. Kun je een motor op laten starten, en als dat te weinig is laat je een aggregaat erop starten die vervolgens wel de benodigde stroomsterkte kan leveren aan het noodstroomaggregaat, zodat hij wel kan opstarten. ::)


Ultra

  • Journalist
  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 103
Het Laurentius ziekenhuis heeft een accupakket die ervoor moest zorgen dat de noodstroomvoorziening werd opgestart. Waarom dit faalde zal Enexis vanmiddag testen. Pas na de testen en bevestiging dat de noodstroomvoorziening in het ziekenhuis voldoende werkt zal het ziekenhuis weer opengaan.

Er staat trouwens een Enexis noodstroomaggregaat bij het ziekenhuis. deze blijft staan totdat de eigen noodstroomvoorziening weer in orde is.

Er is 2 maanden geleden nog een grote oefening geweest met de hulpdiensten en het ziekenhuispersoneel om dit scenario te oefenen en dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. De hulpverlening liep soepel vanochtend.


JJ75

  • Geinteresseerde kritische burger, en weer BHV'er
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,833
Citaat van: Peter71 link=msg=1303320 date=1413898613
Tja, daarvoor zijn er accu's bedacht. Kun je een motor op laten starten, en als dat te weinig is laat je een aggregaat erop starten die vervolgens wel de benodigde stroomsterkte kan leveren aan het noodstroomaggregaat, zodat hij wel kan opstarten. ::)
Dus een noodnoodstroomaggregaat om je noodstroomaggregaat te starten.


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Citaat van: JJ75 link=msg=1303328 date=1413899477
Dus een noodnoodstroomaggregaat om je noodstroomaggregaat te starten.
Tja, blijkbaar nodig als blijkt dat er toch een accupakket daar aanwezig is, maar dat blijkbaar heeft gefaald. ::)


mark hes

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 1,918
Citaat van: JJ75 link=msg=1303328 date=1413899477
Dus een noodnoodstroomaggregaat om je noodstroomaggregaat te starten.
Een accu pakket om de noodstroom aggregaat (verbrandingsmotor) te starten.

Je auto heeft ook een accu waar de start energie vandaan komt, maar het accu pakket van de aggregaat zal een tikkeltje groter zijn want laatst genoemde moet een heel ziekenhuis van stroom voorzien.  :)

Een auto start ook wel eens niet, maarjah dit moment is natuurlijk wel erg onhandig.


rsc

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 276
Citaat van: Ultra link=msg=1303296 date=1413894554
Hierdoor zijn er een aantal patiënten aangesloten op noodgageraten van de brandweer.
Een soort AED dus  :D