Grote brand (Bijeenkomst) Flevoweg 85 - Kampen 17-07-2015

Auteur Topic: Grote brand (Bijeenkomst) Flevoweg 85 - Kampen 17-07-2015  (gelezen 6740 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #10 Gepost op: 17 juli 2015, 18:51:41
Citaat van: Firefighter Robert link=msg=1362509 date=1437151244
Als daar de koel/vries cellen hebben gestaan dan kan je er wel op bedacht zijn dat dit een forse hoeveelheid brandbare rookgassen kan opleveren.
Ook hebben koel/vries cellen drukvaten met koelgas erin, deze kunnen ook vrijkomen als de druk ik het tankje te hoog wordt.
In die hoek zat ik ook te denken ja. O0


Stefan Verkerk

  • Fotograaf Wezep e.o.
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 3,968
  • Weerliefhebber
    • StefanVerkerk.nl
Reactie #11 Gepost op: 17 juli 2015, 23:38:16
Op 1:45 hoor je ook dat er iets staat af te blazen. Je ziet ook wat meer roze-gekleurde vlammen uit het pand komen.
www.stefanverkerk.nl | www.hmpaal.nl | PPK houder | Canon


Thor

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 7,221
  • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #12 Gepost op: 18 juli 2015, 08:56:14
De praktijk leert dat als je bij een brand die al in een dergelijk vergevorderd stadium is arriveert er voor het gebouw zelf in de regel geen beginnen meer aan is. Het is dan eigenlijk alleen zinvol om direct in te zetten op branduitbreiding naar aanliggende zaken.


Peter71

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 21,386
  • Hoofdbrandwacht
Reactie #13 Gepost op: 18 juli 2015, 09:05:21
Citaat van: Thor link=msg=1362608 date=1437202574
De praktijk leert dat als je bij een brand die al in een dergelijk vergevorderd stadium is arriveert er voor het gebouw zelf in de regel geen beginnen meer aan is. Het is dan eigenlijk alleen zinvol om direct in te zetten op branduitbreiding naar aanliggende zaken.
Het kan zijn dat ik een paar lessen brandbestrijding heb gemist, maar is het begrip uitbreiding voorkomen een uitgangspunt waar we altijd op inzetten. ::)


Thor

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 7,221
  • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #14 Gepost op: 18 juli 2015, 09:25:18
Citaat van: Peter71 link=msg=1362609 date=1437203121
Het kan zijn dat ik een paar lessen brandbestrijding heb gemist, maar is het begrip uitbreiding voorkomen een uitgangspunt waar we altijd op inzetten. ::)

In mijn bijdrage heb  je gemist "uitbreiding naar aanliggende zaken", aanliggende zaken zoals o.a. andere bouwsels, boten voor de deur en gas en olietanks etc.
Het betrof hier een volledig vrijstaand gebouw tenzij er de laatste dagen het een en ander in de buurt is bijgebouwd.


Thor

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 7,221
  • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #15 Gepost op: 21 juli 2015, 18:06:57
Citaat van: Diamondback link=msg=1362407 date=1437119573
Die rookgassen komen m.i. niet uit de airco's, maar gewoon uit de ruimte eronder. Er zal een luchtverbinding zijn tussen de airco en de ruimtes eronder die nu als een mooie schoorsteen werken voor alle rookgassen die zich ophopen in die ruimtes.
Welke waren in de buurt dus even langa de puinhoop geweest. Inderdaad luchtverbindingen vierkante gaten tussen de units op dak en de ruimten eronder.


Fireball

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 3,747
Reactie #16 Gepost op: 26 januari 2016, 07:47:02