Zolang ze nog de mogelijkheid hebben om 8000 M3 uit een opslagtank te pompen dan zal er niet direct een situatie zijn die snel uit de hand zal lopen.
Ik weet de situatie niet tp, betreft het een floting roof tank of een cone/dome roof tank met een inner floating roof tank.
Wat vooral een probleem is met drijvende daken zijn lekkages in de pontons of een spill op het dak, in beide gevallen is het (gedeeltelijk) zinken van het dak het grootste probleem.
Zolang het dak nog op de vloeistof ligt dan kan je nog flink pompen uit de tank, mocht het dak al gezonken zijn dan moet je donders goed weten wat je doet.
Je kan dan wel gaan pompen uit de tank maar de ruimte onder het scheef gezonken dak kan zo vacuum getrokken worden dat deze de druk niet meer kan houden dat de tank kan scheuren of vonkvorming kan geven met brand tot gevolg.
Je kan vele kanten op, dat maakt dit soort incidenten altijd leerzaam.