Shell was niet voorbereid op grote ethyleenoxide-lekkage bij raffinaderij Pernis

Auteur Topic: Shell was niet voorbereid op grote ethyleenoxide-lekkage bij raffinaderij Pernis  (gelezen 1751 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

oma

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 10,711
Citaat
De bestrijding van de lekkage moest de gevolgen ervan beperken. Het lek bevond zich in een groot insluitsysteem met 13,2 ton ethyleenoxide. Bij een dergelijk groot insluitsysteem kan een lekkage leiden tot een grote emissie met grote risico's voor de omgeving door de explosiviteit, toxiciteit en lichte onvlambaarheid van ethyleenoxide. Er waren geen mogelijkheden om een lekkage snel te detecteren en Shell was niet voorbeid op het specifieke scenario van een lekkage van ethyleenoxide uit een dergelijk groot insluitsysteem.

De Brzo-wetgeving vereist niet alleen dat alle maatregelen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen worden genomen, maar ook dat alle maatregelen worden genomen om de gevolgen van een zwaar ongeval voor de menselijke gezondheid en het milieu te beperken. Dit voorval bevestigt nogmaals dat bij een groot insluitsysteem met gevaarlijke stoffen, ook als er weinig tot geen faalrisico's worden onderkend, het toch noodzakelijk is om voorbereid te zijn op adequate incidentenbestrijding.

http://onderzoeksraad.nl//nl/onderzoek/2216/lekkage-ethyleenoxide